11问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间局部等电位焊接规范
卫生间电位
做法
答:
(7)
局部等电位
要做接地电阻的测试。 (8)
卫生间
管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。 (9)卫生间与基础地梁
焊接
地一样也应焊接底板筋。 (10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。 (11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。 (12)已经做好总等电位的'金属管道不必做局部等电位...
卫生间局部等电位
到底该怎样连接钢筋
答:
卫生间局部等电位
连接主钢筋工艺技巧
规范
要求
焊接
连接,最简单的就是
电焊
,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40扁钢弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
卫生间等电位规范
卫生间等电位的作用
答:
而且要做好相对应的防水的措施。
卫生间等电位规范
卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死...
卫生间等电位
怎么连接
答:
卫生间
的等电位连接方法如下:1、从卫生间任意插座的接地线上接一根不小于2.5平方米的软铜芯软线,接入
局部等电位
箱,并与端子连接。2、还可以用当地等电位箱预留的另一根线,通过不小于4mm的铜芯软线与卫生间的金属排水管连接,如果有其他金属物体,也需要利用这个地方进行等电位联结。
等电位
联结端子箱的
规范
与原理
答:
规范
:GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并进行总等电位联结;
卫生间
宜作
局部等电位
联结。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况...
等电位连接线需要多大?
卫生间等电位
线要用多大
答:
依据
规范
和规范图则指引。
局部等电位
没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求。那么局部等电位连接电阻规范一般来说,等电位应该在100毫欧左右(0.1欧)按照电工地线规范,地线线径等同于相线,设浴室插座必须是2.5mm2,则地线线径不能低于2.5mm。设浴室外露金属距离10m,则完全可以满足浴室要求。
卫生间
的
等电位
是否需要与进户电源箱地线连接?有何依据?
答:
卫生间局部等电位
的功效,便是清除卫生间的电位差也就是电压,在卫生间内不出现电压差即电压被排除了,漏电电流自然也就随着消失了,不太可能再发生漏电电流的传送,避免了对身体造成伤害;卫生间局部等电位的作法:卫生间的局部等电位的作法是运用扁钢与构造那的梁筋完成合理的联接,随后与梁内梁主筋...
等电位
如何安装和接线
答:
等电位连接的注意事项:1、通常会在洗脸盆的底部安装好电位,可使用分支插座做好接地,若
卫生间
出现干湿分离,那建议把电位装到吊顶里面。因为地面潮湿,还有等电位连接,容易造成安全隐患。2、
局部等电位
箱扁钢应按底层钢筋接头
焊接
引入,但是要特别注意要与局部范围之内的柱钢筋、因剪力墙钢筋焊接连接。3...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠
卫生间
的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出扁铁到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
等电位是什么意思,我们施工每个
卫生间
都要求
焊接等电位
答:
建筑电气中
卫生间局部等电位
施工时,与钢筋连接时需要将卫生间地面的钢筋
焊接
成网格,然后从网格上面引一个钢筋,再在引出的钢筋上面焊接扁钢,最后扁钢在与LEB连接!等电位联结是为了安全。在浴室等潮湿的场所人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,金属管道等传导的电压可使人体因心室纤维性颤动电流阈值而电击...