卫生间局部等电位焊接规范
在生活中,入户线的地线能接到
卫生间等电位
上吗?
答:
③:等电位的连接要求所决定 在等电位的连接中,也是要求把地线接入等电位端子箱内的。如果大家看过
卫生间局部等电位
的安装
标准
图集的话就会发现,图集要求从卫生间的任意一个插座内的地线上接一根不小于2.5平方平方的铜芯软线,接到卫生间局部等电位端子上。并与端子进行作可靠的连接。④:结论分析:...
住宅高层的
厕所等电位
可以连在均压环上吗
答:
首先
卫生间局部等电位
没有接地电阻的测试要求,只需要将上层或下层的板筋最外侧做短跨四周环通。形成闭合的通路,然后点焊形成不大于60*60的网格就可以了,然后用4*25的扁钢
焊接
在面筋或地筋上做LEB 端子排,卫生间离LEB端子箱就近的三孔插座用2.5平方的软线就是多股铜芯线连接到局部等电位端子箱就...
卫生间
内有个
等电位
联结端子箱,不可触动,是干什么的。
答:
等电位
的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的
卫生间
内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防...
卫生间等电位
,是否要把插座内接地线接入进去?
答:
为了安全起见,建议大家找专业电工师傅们,用万用表和白炽灯泡来进行。将家里的交流电源或者插座引一根火线接万用表火线,另一端的表笔接等电位联结端,此时它是显示交流220V我们建筑工程
规范
呢
卫生间局部等电位
是必须连接住户开关箱的!以形成接地回路!设计院设计的是从开关箱引出一根4平方的接地线进局部...
浴室
局部等电位
联结应包括
卫生间
内什么
答:
1、上下水管道:
卫生间
内的水管应该进行等电位联结,从而降低水管与其他金属设施的电位差,减少电击的发生。2、普通金属设施:浴室内的马桶、洗漱台、淋浴设施等都应该被包括在等电位联结的范围内,它们之间通过金属线或金属软管进行连接。浴室
局部等电位
联结是指在浴室内,通过联结各种金属设施和水管来保证...
卫生间局部等电位
要跟防雷引下线连接吗
答:
局部等电位
和防雷引下线要连接的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线
焊接
至等电位,图集上有,你可以去查查
按
规范卫生间局部等电位
不能和防雷均压环引下线连接,为什么卫生间等电位...
答:
这个小小误解确是接地的关键疑难之一,问题简单,确是大问题
规范卫生间局部等电位
不能和防雷均压环引下线连接,是直接连引下线啊,这时,4*40的热镀锌引下钢带以最短的路径接到地极的总等电位器 没错,卫生间等电位连接板与梁内主筋连接呢这样不就和防雷均压环相通了,从电路方面的导通与否是这样...
卫生间局部等电位
的接地线用什么线,是软线还是硬线,多大面积?
答:
如果不用挪动就用硬线,需要挪动就选用软线,截面不少于6平方这是防雷
规范
要求的,接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。接地线...
卫生间等电位
接地镀锌扁钢用多大
答:
卫生间
等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,
局部等电位
箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
求
卫生间局部等电位
端子板材质及厚度要求的
规范
。
答:
要使用紫铜的---那肯定是胡说的!什么
规范
规定这东西材质及厚度---一般是参考电气箱中的接地线端子排的规格(仅是经验,供参考)。等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和
局部等电位
联结(LEB) 。国家建筑
标准
设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。请参阅...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉