变压器
高压侧
短路电流
大还是低压侧短路电流大
答:
计算
变压器
低压侧
短路电流
时,除了要计入变压器本身
阻抗
外,还要计入高压侧电源回路的阻抗。而高压侧短路电流的大小,就说明了该电源回路阻抗的大小,高压侧的短路电流越大,说明电源回路的阻抗越小,计算下来变压器低压侧的短路电流也越大。不过由于变压器的阻抗往往远远大于电源的阻抗,低压侧短路电流与电源...
干式
变压器
参数
答:
干式树脂浇注变压器的阻抗电压是多少?变压器的阻抗电压是使变压器的次级绕组短路,使初级绕组的电压缓慢增加。当次级绕组的
短路电流
达到额定电流时,初级绕组施加的电压(
短路电压
)与额定电压之比为百分比。GTB干式试验
变压器 阻抗电压
Uk(%)是关系到变压器成本、效率和运行的重要经济指标,是变压器状态诊断的...
变压器
的
短路阻抗
选择的不同,有什么影响?
答:
油浸式的散热条件比干式的要好,所以油浸式
变压器
的线圈的线径选的比干式的要细,所以阻抗要大。
短路阻抗
主要关系到在系统短路时的
短路电流
不同,涉及所选配的继电保护定值也不同。如果短路阻抗过小影响到系统的短路稳定性,则还要加电抗器等限流装置。
变压器短路阻抗
的大小与什么有关
答:
短路阻抗
相当于
变压器
的内电阻。是将低压侧短路,将高压侧电压逐步升高,直到低压侧电流达到额定电流,这时的高压侧电压就是
短路电压
,它与高压侧额定电压的百分比就叫短路阻抗。短路阻抗对变压器低压侧发生短路时将会产生多大的
短路电流
起着决定性的作用。要根据短路阻抗来计算变压器以及上一级输电线路的保护...
短路
时,
电流和电压
有什么关系?
答:
所谓边界条件,就是考虑理想状态的情况,不考虑接地
阻抗
、
短路
电弧阻抗。各种情况如下:1、两相短路接地,故障两相电压相等,非故障相
电流
为零。2、两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零)。3、单相短路接地,三相
电压和
为零,三相电流相等。4、三相短路,三相电压...
变压器短路阻抗
百分数怎么算?
答:
变压器
的短路阻抗是根据欧姆定律,由短路试验数据算出来的。也是以百分数表示。Zd=Ud/Ie Zd%=Zd/Ze×100 试验数据Id=Ie (一次绕组的
短路电流
等于额定电流)就有 Zd%=Ud% 短路阻抗百分数和短路电压百分数是相等的。所以日常工作中经常把
短路阻抗和短路电压
百分数混用。
2000Kva
变压器阻抗
是6%影响使用吗
答:
单台变压器阻抗大小不影响使用,只影响
短路电流
的大小。但是如果两台2000KVA的变压器并联运行,两台
变压器阻抗电压
不同就影响使用了,此时阻抗电压小的带载多,阻抗电压大的带载少,使得负荷不能平均分配。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要...
变压器阻抗与
什么有关
答:
由于短路试验时测得的电压Uz与变压器的总阻抗直接有关,而且可以证明,
短路电压
百分数实际上就是反应
变压器阻抗
的大小,因此也称作
阻抗电压
百分数。
变压器短路
阻抗愈大,出口
短路电流
愈小,可以通过变压器的
短路阻抗
,估算出短路电流的大概数值,例如,有一个用户变电所,主变压器为10KVA、630KVA,短路阻抗为5%...
什么是
短路电压
百分数,
短路阻抗
百分数?
答:
变压器
的短路阻抗是根据欧姆定律,由短路试验数据算出来的。也是以百分数表示。Zd=Ud/Ie Zd%=Zd/Ze×100 试验数据Id=Ie (一次绕组的
短路电流
等于额定电流)就有 Zd%=Ud% 短路阻抗百分数和短路电压百分数是相等的。所以日常工作中经常把
短路阻抗和短路电压
百分数混用。
变压器短路阻抗
如何表示?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!!
答:
短路阻抗
,通常是小于10%的分数,无单位,意为将
变压器
低压侧短路时,高压加一定数值的电压(
短路电压
),使得变压器原、副边
电流
为额定电流,这个短路电压较低,与额定电压的比值即为短路阻抗;短路阻抗在变压器制造出来后就确定了,铭牌上可以给出 用短路阻抗就可以计算变压器等效真实阻抗了 ...