变压器的短路阻抗选择的不同,有什么影响?

油浸式为什么要比干式大?

油浸式的散热条件比干式的要好,所以油浸式变压器的线圈的线径选的比干式的要细,所以阻抗要大。短路阻抗主要关系到在系统短路时的短路电流不同,涉及所选配的继电保护定值也不同。如果短路阻抗过小影响到系统的短路稳定性,则还要加电抗器等限流装置。追问

为什么线圈的线径细,阻抗就要大啊 老师

追答

线径越细电阻越大,绕制成线圈后就表现为阻抗大。直观理解就是线径细的通过的电流就小些,也就是反应电阻大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-29
油浸式的散热条件比干式的要好,所以油浸式变压器的线圈的线径选的比干式的要细,所以阻抗要大。短路阻抗主要关系到在系统短路时的短路电流不同,涉及所选配的继电保护定值也不同。如果短路阻抗过小影响到系统的短路稳定性,则还要加电抗器等限流装置。

正常参数下,变压器的短路阻抗越小,其输出功率越大 ,次级线圈内阻越低, 输出电流越大。
变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答  推荐于2016-07-21
短路阻抗对变压器的性能的影响如下:
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。

所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,像涡流等。变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
第3个回答  2011-11-04
1.没有油浸式变压器的短路阻抗比干式大这一说法。国标中是同容量的变压器干式比油浸式大。
2。短路阻抗大与小各有利弊,综合考虑。
3。短路阻抗大,利:短路电流小,弊:二次侧压降大,短路阻抗小则反之。应根据不同场合不同情况来选择。