11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器阻抗电压与短路电流
变压器短路电压与短路阻抗
有何联系?
答:
短路电压百分比是
变压器短路电流
等于额定电流时产生的相电压降与额定相电压之比的百分值。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。变压器的
短路阻抗
百分比,在数值上与
变压器短路电压
百分比相等。它指将变压器二次绕阻短路,...
变压器
的
短路阻抗跟
什么有关?越大越好还是越小越好?
答:
正常参数下,变压器的
短路阻抗
越小,其输出功率越大 ,次级线圈内阻越低, 输出
电流
越大。变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为
短路电压
或
阻抗电压
。
变压器短路
...
变压器
的
短路
抗阻(变压器的
阻抗电压
)是什么意思专家解答
答:
又是计算
变压器
的
短路电流
和保护定值的重要依据;(1)变压器的
阻抗电压
越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低
短路阻抗
值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,...
变压器
的
短路阻抗
百分比怎么计算?
答:
变压器
的
阻抗电压
(
短路电压
)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定
电流
时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
三绕组
变压器短路阻抗
如何计算?
答:
三绕组
变压器
的
短路阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为
短路电压
,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定
电流
为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
变压器短路阻抗
大小对变压器运行能有什么影响?
答:
变压器短路
阻抗也称
阻抗电压
,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定
电流
而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100 当变压器满载运行时,
短路阻抗
的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压...
短路
电压与短路阻抗
有何联系?
答:
短路电压百分比是
变压器短路电流
的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100 当
变压器
满载运行时,
短路阻抗
的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,
短路电流
大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
什么是
短路阻抗
?
变压器
一般短路阻抗多大?降低了会有什么影响?
答:
首先明确什么是
短路阻抗
?变压器的短路阻抗一般是按照百分比给出的,在数值上与
变压器短路
电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定
电流
时,一次绕阻施加的
电压与
额定电压之比的百分数。当然有公式可以换算为阻抗值。变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要...
说明
变压器短路阻抗
既不能大也不能小的原因是什么?
答:
变压器短路阻抗
是指变压器在短路状态下所表现出的阻抗大小。变压器短路阻抗大小的选择需要综合考虑变压器的负载、电源容量和系统的稳定性等因素。如果变压器短路阻抗选择过小,则可能无法提供足够的
短路电流
,无法保证电网的安全稳定运行。如果变压器短路阻抗选择过大,则会造成电网短路容量下降,与此同时,
电压
跌落...