直流
系统在
变电站
中起什么作用
答:
直流
系统在
变电站
中起什么作用:1.控制电源:直流系统为变电站内的各类控制设备、信号设备、继电保护设备等提供稳定的直流电源。这些设备对电源的稳定性、可靠性和电压等级有严格的要求,直流系统能够满足这些要求。它保证了变电站的正常运行和安全性,防止因电源故障导致的设备损坏或事故。2.操作电源:直流...
在35KV
变电站
中有
没有直流
和交流电的设备
答:
在35KV
变电站
中应该
有直流
和交流电的设备,除非你的开关合闸回路是交流的,
没有
事故照明,所以在设计时就要考虑到直流和交流电的设备,
变电站
后台机为什么不用
直流
电源而非的加一台UPS?
答:
其实
变电站
监控后台是可以用
直流
电源的,而且我推荐变电站监控后台、保护信息子站、工程师站、所有交换机、调度数据网都应使用直流电源,因蓄电池只要维护到位几乎不会出什么问题,而交流停电时UPS电源由蓄电池变换而来,多了一个环节,所以直流电源远比UPS可靠。上述设备均由自身开关电源供电,开关电源都带...
高压
直流
屏
如果没
电
答:
室外高压断路器都有手动功能,不是必须要用直流电源,但是
没有直流
就没有保护了,出现过载、短路等故障不能跳闸
35KV
变电站
的主变,为什么关掉
直流
系统的电源后会跳闸??
答:
1、35kv出线的故障点在母线侧线路保护不能动作,故主变35kv侧开关跳闸,属于正确动作;2、35kv出线故障,保护或开关拒动,引起主变35kv侧开关跳闸,属于越级跳闸;3、35kv出线故障,线路开关和主变35kv侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当造成的误动;4、
直流
系统的多点接地造成保护误动作。由于不知道你...
直流
系统在
变电站
中的作用
答:
直流
系统在
变电站
中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用,是变电站安全运行的保证。
电站
为什么不送
直流
电
答:
补充电压在远距离传输时,线路损耗是非常大的。所以从电站输出的是高压电(110KV)。用高压传输相对而言线路损耗可以大大减小。而实际到我们这用的380V或220V的低压电。那么就需要将这个高压电变为低压电,
变电站
先降一级(10KV),到村里面再将一级才是我们用的电。而变电的核心是变压器,对于
直流
电...
为什么交流电不能作为牵引
变电所
高压设备的控制和信号电源
答:
交流电不能作为牵引
变电所
高压设备的控制和信号电源是为了防止因交流电停电后,控制与信号都因为
没有
交流电源而无法操作引出事故。因此
变电站
必须要自备
直流
电源。电力牵引的专用变电所。牵引变电所把区域电力系统送来的电能,根据电力牵引对电流和电压的不同要求,转变为适用于电力牵引的电能,然后分别送到沿...
直流
系统在
变电站
中起什么作用?
答:
发电厂和
变电站
中的电力操作电源又简称
直流
屏,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源。是电力系统控制、保护的基础。现代科学技术,尤其是计算机技术和通信技术的发展,使电力系统向着综合自动化、
电站无
人值守和网络化集中管理的方向发展,作为电力系统重要组成部分的直流屏系统也因此出现了更新...
变电所直流
蓄电池电压不足会导致合不上开关吗
答:
会。
变电所直流
蓄电池中合闸母线电压低最直接的后果严重时会造成开关合不上闸,直接影响一次系统的安全运行和事故处理。
变电站
是改变电压的场所。