事故案例:我站后台机是用UPS供电的,当交流220V电压瞬间断电后,UPS自动切换到站用直流220V,再逆变成交流220V电压。切换时间满足向后台机用电。一、一次雷击事件中,110kV系统闪落降压,220V交流电压同期降低,UPS不能自动切换,而后台机因降压引起停机,从而对当时雷击情况失去事件记录。二、另一起10kV系统因负荷侧短路,瞬间造成电压降低,220V交流电压同期降低,UPS不能自动切换,而后台机因降压引起停机,从而对当时10kV负荷短路情况失去事件记录。