变电站后台机为什么不用直流电源而非的加一台UPS?

事故案例:我站后台机是用UPS供电的,当交流220V电压瞬间断电后,UPS自动切换到站用直流220V,再逆变成交流220V电压。切换时间满足向后台机用电。
一、一次雷击事件中,110kV系统闪落降压,220V交流电压同期降低,UPS不能自动切换,而后台机因降压引起停机,从而对当时雷击情况失去事件记录。
二、另一起10kV系统因负荷侧短路,瞬间造成电压降低,220V交流电压同期降低,UPS不能自动切换,而后台机因降压引起停机,从而对当时10kV负荷短路情况失去事件记录。

其实变电站监控后台是可以用直流电源的,而且我推荐变电站监控后台、保护信息子站、工程师站、所有交换机、调度数据网都应使用直流电源,因蓄电池只要维护到位几乎不会出什么问题,而交流停电时UPS电源由蓄电池变换而来,多了一个环节,所以直流电源远比UPS可靠。上述设备均由自身开关电源供电,开关电源都带整流桥,将交流整流成直流后经开关电源变换为各芯片所用的3.3V、5V、12V、24V等直流电压。不过一般开关电源输入交流220V经整流滤波后得到的直流电压是300V,而蓄电池直流电压为220V,且在交流停电情况下电压可能下降到187V,需注意开关电源的工作电压范围,应保证在187V时能可靠工作。
目前设备仍使用UPS,是没人去研究分析和推广这种做法,精通的人不多,又怕改了出了问题要担责,所以一起沿用至今。