11问答网
所有问题
35KV变电站的主变,为什么关掉直流系统的电源后会跳闸??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-23
根据你说的情况分析35kv出线故障引起主变35kv侧开关跳闸的原因可能有以下几种:
1、35kv出线的故障点在母线侧线路保护不能动作,故主变35kv侧开关跳闸,属于正确动作;
2、35kv出线故障,保护或开关拒动,引起主变35kv侧开关跳闸,属于越级跳闸;
3、35kv出线故障,线路开关和主变35kv侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当造成的误动;
4、直流系统的多点接地造成保护误动作。
由于不知道你站的具体接线和保护配备情况只能做一个大概的分析,供你参考。
相似回答
35KV变电站的主变,为什么关掉直流系统的电源后会跳闸??
答:
1、35kv出线的故障点在母线侧线路保护不能动作,故主变35kv侧开关跳闸,属于正确动作
;2、35kv出线故障,保护或开关拒动,引起主变35kv侧开关跳闸,属于越级跳闸;3、35kv出线故障,线路开关和主变35kv侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当造成的误动;4、直流系统的多点接地造成保护误动作。由于不知道你...