11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器出线6根线怎么区分
变频器出线
端接了接触器,接触器连电机,电机上并软启动器。开变频器...
答:
变频器
的波形和谐波只能影响到
出线
,对电源线没有影响,因此所并联的软启动器也没有危害。还有,变频器的出线端不建议接接触器,因为出线不是标准的正弦波,会对接触器产生影响,时间长了会出故障。建议将接触器加在电源进线上。
45KW
变频器
,需要用进线滤波器吗?
答:
进线滤波器是用来抑制高频谐波的,10KHz~30MHz,进线滤波器是
变频器
专用型滤波器的一种,其工作原理和作用是利用电容、电感及电感间的同相互感作用,来抑制或消除传导耦合干扰。进线滤波器具有低通的作用,对频率较高的噪声有较强的衰减能力。安装注意事项 进线滤波器在安装使用上,除了避免随意的固定...
电机控制回路中的工频和
变频
转换需要倒相吗?
答:
在线路上加三
个
交流接触器,变频器进出线各一个,转换一个。变频器进线KM1
变频器出线
KM2工频转换KM3顺序切换时应先断开KM2使电机脱离变频器,经适当延时后合上KM3,将电动机接至工频电源,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器KM2和KM3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互锁和...
现场操作柱二次回路线接错会导致
变频器
烧坏吗
答:
会的。如果
变频器
的进线和
出线
接反了,一般情况下,变频器会烧掉的,关键是看通电时间。变频器(VFD)是一种电机控制设备,可通过调节电源的频率和电压来驱动电机。
变频器
安装电抗器前后的
区别
答:
进线电抗器 用来抗干扰的 防止
变频器
和其它设备之间互相干扰
出线
电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑 工艺上面 你给的分数太少 不好意思 的你自己查查了
如何
判断哪个是
变频器
UC3844的启动电阻?
答:
UC3844电路非常简单启动电阻就在大滤波电容正极和开关变压器引脚中间的线路板引出的一
个
电阻。
变频器
的制动电阻是接在主电路中的,一般小功率的变频器是不接制动电阻。如果对变频器熟悉,可以看看进线端或
出线
端,有没有一个铜片将两个端子短接起来,如果有那就是没有接制动电阻。有的变频器是将制动电阻...
三肯
变频器
报警Lun,请高手解答!
答:
进线电压405V太低了,并且
变频器
工作时可能更低。已经低于变频器正常工作技术条件的15%的下限。所以,变频器无法正常工作,引起报警或直接黑屏。这个问题只有改善电源条件才能解决。
三菱PLC故障指示灯SF灯常亮,什么原因?
答:
PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起把PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB
变频器
的问题,不...
移变高压测送上电后,
怎么
会显示分闸?
答:
中压
变频器
前端的整流变压器容量比电机大很多,变压器投入后会产生很大的励磁涌流,类似于没有变频器的情况下,电机直起将上级馈线断路器顶开的道理类似。这就是你问的问题的原因。不知道没有变频器的情况下,原先电机采用何种启动方式? 解决办法:在变频器上端,就是馈线柜下端加装一个电抗器或电阻器,...
车间西门子变频电机的散热风扇接的是
变频器出线
电源对吗?
答:
不是,
变频器出线
电源接的是电枢线,散热风扇是一个小的三相异步电机,不能变频,直接接380V电源的!用接触器控制。