四方
变频器
C300A-2S0015L和2S0022
如何
恢复出厂设置,220伏的
出线
UVW是...
答:
恢复出厂设置直接打厂家售后电话,UVW是接电机的,RST是接进线电源的。
台达
变频器
显示过载是什么问题?
答:
原因分析:接地保护线路动作。当交流电机驱动
器
侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上。需要注意的是此保护系针对交流电机驱动器而非人体。故障排除方法:1,检查与电机连线是否有短路现象或接地。2,确定IGBT功率模块是否损坏。3,检查输出侧接线是否绝缘不良。
德力西
变频器
面板显示888888是啥意思
答:
出故障了,可以查看手册,一般会有一页专门解释代码对应的故障类型,比如过载,这个是经常会
出线
的故障之一,具体看你
变频器
品牌
变频
柜中的线路换流电抗器做什么用的?
答:
因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在
出线
断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。电抗器reactor 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③...
变频器
无故停机
答:
这种情况我碰到过, 一搬是干扰造成的。你可以把运行方式改成端子运行,还有,可以把
变频器
接地试试。
变频器
可以把单相电变成三相电吗?
答:
可以的,我是一家快餐店,买了一
个
排烟风机是三相电动机。但店铺只有单相电,后来这里的电工让我去奥圣
变频器
公司买了一台变频器,装上就可以用了。真的很神奇,两个点相电线进,三根
出线
接到电机,真的可以用了。
变频器
干扰模块信号?
答:
先试下把
变频器
载波调低点,如果不行,在进行
出线
端每条线上装磁环(电子市场有卖,还没有充磁那种),每条线都各装一个,越大越好,线经过磁环都绕一圈以上,如果再不行,你的串口线要加滤波电路了。
风压传感器与
变频器如何
对除尘风机进行自动变频控制
答:
除尘风机有好几种,使用的场合都不一样,在节能改造时要充分考虑
变频器
使用的环境,导电灰尘和潮湿灰尘多,要想变频器寿命长就要选用高防护等级的变频器——防尘密封型变频器,在控制上要根据除尘情况的不同,通过外部检测单元、变频器来自动控制除尘风机的除尘速度,使设备运行在最佳状态中,达到最大的...
60KW的
变频器
到电机的电缆不小心被放成普通电缆了,会有问题吗?有什么补...
答:
对一般
变频器
来说只要截面积够、外绝缘耐压等级够是满足的那就没问题,如是截面积小了补救方法就再放一套线并联使用来增大截面积。
为什么
变频器
修好了拿回来装上去就烧掉跟外部有关糸吗?
答:
很大可能是修好回来接错电源线了,
变频器
的电源进线和电机
出线
是不能接反的,接反了送电不会报警,设备直接烧掉。