答:
其次,泵的最大工作
压力
还需考虑安全系数,一般在1.5以上。这是因为在输送过程中,管道、阀门和喷淋头都会产生一定的压力损失,若泵的最大压力过低,在遇到较大系统压力损失时,很难保证末端喷淋头的正常工作压力。采用较高的安全系数可以避免这一问题,确保系统有一定的压力余量。再则,
喷淋泵
和其管道、喷淋...
喷淋泵
启泵半天
压力
上不去
答:
原因主要是:1、
水泵
反转;2、水泵内的空气没有排空;3、吸水管堵塞。排查一下。
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)稳压泵启动压力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压
泵停泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa...
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵
#消防设施 #
压力
#建筑高度 #扬程 #超压泄压阀 #报警阀 #消防装置 #灭火工作 #消防系统
消防
喷淋
系统稳压
泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。工作原理 当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动
停止
运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...
消防泵、
喷淋泵
在雨季无故自行
起泵
,检查却无法发现问题,
答:
自动启动原因:
压力
开关和水流指示报警后,
喷淋泵
就会自行
起泵
。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是消防泵自动启泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...
预作用喷淋系统在充水排气阶段,
喷淋泵
会启动吗?
答:
预作用系统有两种设置方式:一是仅由火灾自动报警控制器控制的启动方式,简称单连锁控制,这种情况主要是布置在严禁勿喷的场所;先是感烟探测器或者感温探测器动作,管道开始排气充水,等到喷头爆破时立即喷水。二是由充气管道上的
压力
开关与火灾自动报警系统联动控制的启动方式,简称双连锁控制,这种情况主要...
消火栓,和
喷淋泵压力
表正常值是多少?
答:
消火栓泵、
喷淋泵
的出口
压力
表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
请问当
喷淋
系统中一个喷头释放喷水会不会启
泵
?但一个喷头的流量这么小...
答:
喷淋泵
一般是由管道上的压力传感器来控制启动,当管道中的压力下降到某一值时就会启泵。一个喷头的流量往往是由屋顶水箱和稳压设备供给。对于启
泵压力
过大的问题,一般设安全阀防超压设施。
消防
喷淋泵
起动但
压力
不上升什么厡因
答:
这个可能是消防
水泵
的进水管的吸水阀门未打开,或者消防水池无水,还可能是消防水泵接反了的反转后不吸水的,还有可能是系统
压力
已经达到水泵的有效压力的或者是达到最大扬程压力,这时候水泵加压压力是不会持续升压的。再看看别人怎么说的。