稳压泵为什么会带动喷淋泵

稳压泵一起动喷淋泵就更着启动

稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。

稳压泵和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。

当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-18
可能你的系统出现漏水现象,看看泵房止回阀关闭不严导致官网漏水。在这种情况下稳压泵启动向系统注水补压,在补压的过程中由于水流动,启动了水流指示器和报警阀上的压力开关,导致喷淋泵被联动。
第2个回答  2009-07-07
估计是控制电路有问题了。
在消防喷淋系统中,稳压泵是保持系统中保持在设定的压力上。如果喷淋泵开启后压力不上升反而继续下降,将发出报警信号到值班室。
当水流继电器动作后发回启动信号。消防值班人员综合判断以上情况再决定而喷淋泵的启动。本回答被网友采纳
第3个回答  2009-07-08
火警联动关系一般是水流指示器和压力开关全部启动,才会启动喷淋泵.
重新编联动关系,或者改成手动控制.
第4个回答  2009-07-16
查一下是不是PLC有问题或者变频有问题。