11问答网
所有问题
当前搜索:
外架内立杆距离建筑物多少
外墙脚手架内立杆距离
墙
多少
有没有硬性规定
答:
有。
外墙脚手架
外立主柱纵向间距均为1m,内立柱纵向间距杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆
的距离
不宜大于步距的三分之一,
立杆
与大横杆必须用直角扣件扣紧不得隔步设置或遗漏。立杆置于地面上时、立杆脚下须加大于200*200mm的木块,并离地面250mm处加扫地杆,外立面每12m
间距内
设...
建筑外架立杆
标准
距离
是
多少
答:
立杆
纵距(沿
建筑物
长度方向)1.5m、1.8m。立杆横距(内外两排
架
杆的
间距
)的选择受多种因素影响,一般为:竹笆脚手板的选1.0m,木架板的选1.2m。步距一般1.5或1.8m,建议同纵距(安全文明好验收通过)当然,这些尺寸可调,规范上可查表,规范选用条件
外
的需计算确定。
脚手架
立杆间距
不超过
多少
米?
答:
3、落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方
的立杆
上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,紧边坡上方的立杆轴线道边坡
的距离
不小于500mm。4、脚手架基础应考虑周边设有排水措施,脚手架底座底面标高...
外架
与墙安全
距离
是
多少
答:
脚手
架离
墙
的
距离一般是大横杆离墙30cm小横杆突出大横杆15cm JGJ130-2001《
建筑
施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》:5.2.4条也有伸出500mm的一说,规定是计算取300mm,但是在6.3项里面没有具体规定一定要取300的要求。就是说一般是取300计算,但是没有规定非取300。⒈立杆:纵横向
立杆间距
≯2m,...
高层
外架
手架悬挑
立杆间距多少
答:
根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向
立杆间距
为:1.05m、1.30m、1.55。内外立杆(即横向立杆)间距见图6.10.2为小于等于1.05m,施工中常这样设置,
内立杆
与
建筑物
的净距为150-200mm,内外立杆间距大于等于600小于等于1050mm...
建筑外
脚手架搭设规范要求是怎样?
答:
中间每隔四排
立杆
沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。4、架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。规范规定
距离
装饰面不大于100mm。(JGJ130-2011)。主体施工时考虑到模板安装,一般控制在300以内。结构脚手架和装饰脚手架对这个距离要求是一样的。
脚手架搭设高度需高出
建筑物多少
答:
脚手
架立杆
顶端高出
建筑物
檐口1.5米。脚手架搭设措施、注意事项 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻墙件以上二步。2、每搭完一步脚手架后,应校正布
距
、纵距、横距及立杆的垂直度。3、不同直径钢管严禁混用。4、立杆的对接扣件应交错布置,两相邻李柱接头不应设在同布同跨内...
高层外脚手架,内
杆离
墙
距离
允许范围是
多少
?
答:
在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于
立杆
横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等
间距
设置,最大间距不应大于纵距的1/2。不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手
架的
居多,也有使用门式脚手架的。
悬挑双排脚手架
的
内外
立杆间距多少
答:
根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向
立杆间距
为:1.05m、1.30m、1.55。搭设要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和
建筑物
的间隙必须封闭防护...
请问外墙双排脚手架立面那根
立杆离
墙面最大
距离
可以为
多少
?
答:
30cm。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在
建筑物
外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及...