11问答网
所有问题
当前搜索:
女儿墙防雷做法新规范
屋面
防雷
支架要求多高
答:
按照《建筑物
防雷
技术
规范
》(GB50057-2010)的要求。明敷接闪导体固定之间的高度不应小于150mm,间距要符合规范的要求。架总高为150mm,其中50mm应埋设在
女儿墙
或屋脊内,顶部露出高度为100mm。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。
避雷
...
避雷
带沿
女儿墙
中间敷设哪些地方需要电焊连接 避雷带直径为什么选择为8mm...
答:
避雷
带连接采用焊接,搭接长度应符合
规范
规定,避雷带与支架连接可采用焊接,也可采用卡接。GB50057-94建筑物防
防雷
设计规范:第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm....
防雷
接地
做法
答:
直击
雷做法
:楼顶沿
女儿墙
敷设
避雷
带,按照屋顶设置避雷网格!利用结构立柱做引下线!利用建筑基础钢筋做接地装置就行!
建筑屋面
防雷女儿墙
上敷设时,从引下线引出的点有何要求?
答:
GB50057-2010上有,间距看建筑物的
防雷
分类,一类为12M,二类18M,三类25M
避雷
带支架高度与间距是多少呢
答:
避雷
带支架夹简介高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和
女儿墙
、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑...
避雷
针安装详细方法
答:
1、按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质等选择
避雷
针,并确定避雷针立杆高度。2、安装时各部件间要连接可靠,安装完成后,各连接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。3、避雷针应通过引下线与
女儿墙
上的避雷带或地网连接,要求接地电阻值≤10Ω。在...
女儿墙防雷
网支架高度是多少
答:
这个不一定的,一般在10-20公分左右,看
女儿墙
宽度的,假如宽的话可以适当加高因为支架上的
避雷
带也是有保护范围的,女儿墙宽了避雷带不够高的话也是保护不到的。
屋顶设备
防雷
单位屋顶的冷凝设备超过了
女儿墙
(结构标高位置)需要单独...
答:
不需要。根据GB50057建筑物
防雷
设计
规范
,4.3.2 突出屋面的物体,应按下列方式保护:1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。设备外壳应该是金属的,故不需要单独设
避雷
针,只需和防雷装置连接。
别墅
防雷做法
答:
个人对这种
做法
有不同意见:第一:别墅为了美观,一般采用的斜屋面加琉璃瓦的方式,这时,如果屋顶直接遭受雷击,琉璃瓦和水泥等必然遭到破坏而出现碎片的滑落,对屋檐下的人员、物品、车辆等极易造成二次伤害。
规范
中所说的屋顶并非指斜屋顶,而是指平面屋顶,这种屋顶,一方面,由于四周
女儿墙
上有
避雷
带,...
钢结构厂房钢制
女儿墙
高度超过屋顶标高后
防雷
如何相应变化?
答:
钢制
女儿墙
如果和结构已经形成刚性连接,那什么都不要做,假如没有!女儿墙也需要与主体采用扁钢进行10CM的搭接。钢结构建筑自身
避雷
,主体本身已经形成均压环。嘿嘿!发个技术核定吧!以防万一。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜