过电流保护
、速断保护、纵差保护的定义是什么?
答:
继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反
时限过
流继电保护。短路电流越大,这种保护动作的时间越短;短路电流越小,保护动作的时间越长。2、速断保护是为了克服
过电流保护
在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按...
定时限过电流
是不是
答:
如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动
定时限
,0.5秒跳发变组。三段的区别主要在于启动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而
过电流保护
是按照躲开最大负荷电流来整定的。电流速断不能保护线路全长,限时电流速断...
定时限电流保护
的特点是什么!
答:
无
时限电流
速断
保护
(又称电流ⅰ段保护)反应电流升高而不带动时限动作的保护。电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断...
过电流保护
的整定原则是什么?
答:
定时限过
流保护动作电流的整定原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
过电流保护
的整定原则是:整
定电流
应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
定时限过电流
的
保护
范围受系统的运行方式影响吗?
答:
这就成速断
保护
,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。
定时限过
流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的
电流
相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
限时速断
保护
盒
定时限过
流保护有什么区别
答:
速断
保护
和过流保护就是
电流
I段、电流II段保护;两个保护的区别在于过流保护是按照线路末端最大负荷电流整定,速断保护则是在提高过流保护的整定值来限制保护的范围的;这样的话如果线路的故障是发生在电源近端则速断保护先于过流动作跳闸,动作时间是小于过流保护;发生在电源远端的故障则都是由过...
继电保护基本知识:
定时限过电流保护
(III段)的整定原则及计算_百度知 ...
视频时间 07:59
过电流保护
的整定和
时限
配合要求有哪些?
答:
(2)带时限电流速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护的固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)
定时限过电流保护
(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
过电流保护
的整定和
时限
配合要求有哪些?
答:
(二段)能保护线路的全长
答:
这就是限时速断,离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。
定时限过
流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的
电流
相对较小,而时限相对较长。