11问答网
所有问题
当前搜索:
定时限过流保护
继电
保护
中
电流
正反
时限
的区别?
答:
一般与反时限对应的是定时限。定时限一般是三段的电流保护。微机保护里常规的就是把第3段定时限电流保护可以选择成反时限的。反时限也分为一般,非常,和极端反时限。不同的反时限就是公式和对应的状态不同。
定时限过电流保护
特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整...
带
时限
的
过电流保护
按动作时限特性分为哪两种
答:
定时限过电流保护
和反时限过电流保护。根据查询知网百科得知,带时限的过电流保护按动作时限特性分为定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。定时限过电流保护是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
电力线路
过电流保护
动作电流整定计算?
答:
电力线路
过电流保护
的动作电流按躲过最大负荷电流整定。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓
定时限过
流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
定时限过电流保护
和反时限过电流保护的优缺点。
答:
定时限过电流保护
优点:定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限...
定时限过电流保护
和反时限过电流保护的优缺点。
答:
反时限就是
保护
装置的动作时间与通过继电器的
电流
(或故障电流)大小成反比关系。 优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代
定时限过
流保护的电流继电器。任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压...
过流
保护
动作
电流
的整定原则
答:
定时限过
流保护动作电流的整定原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
过电流保护
的整定原则是:整
定电流
应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
电流速断保护 限时电流速断保护
定时限过电流保护
的特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。
定时限过电流保护
的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
在继电保护中,
定时限过电流保护
的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无时限电流速断保护;如图I段只保护本线路一部分Lp1,动作时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:
定时限过电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
定时限
与反
时限过电流保护
装置的特点
答:
定时限过电流保护
特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随...
定时限过电流保护
的电流整定值没有选择性
答:
定时限过电流保护
的电流整定值有选择性。定时限过电流保护是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。