11问答网
所有问题
当前搜索:
定时限过流保护
电流速断保护限时电流速断保护
定时限过电流保护
的特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。
定时限过电流保护
的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
定时限
与反
时限过电流保护
装置的特点
答:
定时限过电流保护
特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随...
定时限过
流
保护
的动作时间与短路
电流
的大小成正比。()
答:
定时限过
流
保护
的动作时间与短路
电流
的大小成正比。()A.正确 B.错误 正确答案:B
线路
过电流保护
的动作时间是按___
时限
特性来整定的。
答:
与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为
定时限过电流保护
。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。反时限特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短 ...
定时限过电流保护
远后备灵敏系数计算为()。
答:
定时限过电流保护
远后备灵敏系数计算为()。A.最大运行方式本线路末端三相短路电流与动作电流之比 B.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比 C.最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比 D.最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比 正确答案:C ...
定时限过电流保护
近后备灵敏系数要求()。
答:
定时限过电流保护
近后备灵敏系数要求()。大于1.2 大于1.3-1.5(正确答案)小于1.2 小于1.3-1.5
电流速断保护 限时电流速断保护
定时限过电流保护
的特点
答:
过流保护是按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置,可作为本线路和相邻线路的后备保护,
定时限过
流保护的动作时限比相邻线路的动作时限均大至少一个△t。以上三种保护组合在一起,构成阶段式
电流保护
。具体应用时,只采用电流速断保护和限时电流速断保护,或限时电流速断保护和定时限过流保护的方式,...
过电流保护
的动作电流是如何整定的?
答:
定时限过
流保护动作电流的整定原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
过电流保护
的整定原则是:整
定电流
应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
定时限过电流保护
,需要考虑返回系数是为了。
答:
为了保证外部故障切除后,在最大负荷电流情况下,
过电流保护
能可靠的返回,而不至于误跳闸。所以整
定时
必须使电流继电器的返回电流大于最大负荷电流。
高压开关柜微机综保过流
保护
中
定时限过
流保护与反时限过流保护有什么...
答:
定时限过
流保护在达到
保护电流
后,经过设定的时间后跳闸,这个跳闸时间是不变的。反时限过流保护在达到保护电流后,其跳闸时间和电流的大小成反比函数,电流越大时间越短。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜