11问答网
所有问题
当前搜索:
室内接地点不少于
室外高压设备发生接地时,不得接近
接地点
多少米范围内?
答:
当室外高压设备发生接地时,任何人员不得接近
接地点
8米范围内。这是因为跨步电压可能会在这个范围内产生,对人员构成触电风险。跨步电压触电是指当人或牲畜站在电线落地点8至10米内时,可能发生触电事故。尽管跨步电压似乎不会流经人体重要器官,但实际风险仍然存在。当人受到较高跨步电压作用而倒地时,电流...
国网关于二次线控制柜、端孑箱内部
接地
、接零及等电位接地要求规范
答:
电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。图6-7-14装有保护接地的电动机一相碰壳情况保护接地应用于中性
点不接地
的配电系统中。二、...
施工现场内所有防雷装置的冲击
接地
电阻值不得大于( )。
答:
这个
接地
体接入地网,并通过连接材料连接到其他金属部件上,形成一个良好的导电回路。冲击接地电阻就是描述这个回路的阻抗的参数,表征了回路能否足够迅速地吸收和导出雷击电流,以保持地势偏差不大,从而发挥真正的防雷作用。当接地电阻过高时,有可能导致雷电强制放电时出现闪络或者其他不安全的情况,因此必须...
安防设备做防雷时
接地
电阻应小于多少
答:
电系统接地分为保护接地和工作
点接地
,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如
地线
和零线分开,...
室内接地
线的阻值是多少
答:
要是设计接地电阻,参考如下:一、接地电阻值的规定 在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。而电压1000V以下的中性
点不接地
系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。二、人工接地装置接地...
两个
接地
网之间的最小间距问题
答:
三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已
接地
金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电化
室内
的金属支架。 六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出...
工作
接地
的接地电阻一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性
点接地
电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
已建好的房子怎么做防雷
接地
?
答:
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础
接地
体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在
室内
外的适当
地点
设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接...
低压电气设备的
接地
电阻一般不大于多少欧姆
答:
第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距
接地点不
超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也...
建筑施工安全技术统一规定?
答:
4)保护零线上不得装设控制开关或熔断器;5)保护零线的截面不应小于对应工作零线截面。与电气设备相连接的保护零线截面不应小于2.5mm²的多股绝缘铜线。3保护零线的重复
接地点不
得
少于
三处,应分别设置在配电室或总配电箱处,以及配电线路的中间处和末端处。8.3.3施工用电接地电阻应符合下列规定:1电力变压器或发电...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜