11问答网
所有问题
当前搜索:
室内接地点不少于
桥架
接地
做法?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接
点不
得
少于
两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个
接地点
。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
桥架每隔30米要
接地
吗?
答:
沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为
接地
干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应
少于
2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与接地网...
施工现场临时用电的重复
接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于
接地点
超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
为什么金属桥架必须
接地
?
答:
与电气保护接地共用时,接地电阻要求是多少?
答:
与闭合环形
接地
连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在
室内不
应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
桥架如何
接地
答:
在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,移动供电设备除外。架空线路干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆、架空线引入车间或大型建筑物时,零线应重复接地(距
接地点不
超过50米的除外)。如果
室内
配电盘和控制盘有接地装置,零线也可以直接接到接地装置上。低...
防雷
接地
