11问答网
所有问题
当前搜索:
室内接地点不少于
桥架的金属线有必要
接地
吗?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接
点不
得
少于
两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个
接地点
。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
什么是桥架
接地
?
答:
与电气保护接地共用时,接地电阻要求是多少?
答:
与闭合环形
接地
连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在
室内不
应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
工作
接地
的接地电阻一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性
点接地
电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
低压电气设备的
接地
电阻一般不大于多少欧姆
答:
第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距
接地点不
超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也...
施工现场哪些地方必须设置重复
接地
装置
答:
施工现场一级、二级配电箱和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做重复
接地
装置。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
备用
接地点
是否需要检测
答:
在接地电阻测试点,把接地网引到了可接触的位置,而且一般还有断开卡,可以把连在一起的接地网的连接断开,分片测量。备用
接地点
顾名思义,是给将来做测试预留的点。测试的意义是能够判断出接地电阻阻值是否合格,连接情况好坏。测试点可以设置在
室内
,一般是在地下室距离地面50厘米处,暗装一接地端子箱...
变电站围墙
接地
如何做,多少米接一次地
答:
通常标准点做就是80公分一个固定点,然后是一圈接地至少有四个
接地点
,不用多少米一个接地点的 别忘记了门也iuouo要接地, 这个不在四个点之内伺服
消除静电用的
地线
怎么接?
答:
凡输气管道干线两端及分子管线处都应
接地
;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m~300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得
少于
2处。使用中应避免...
加油站防雷防静电的应急预案
答:
金属油罐必须作环形接地,其
接地点不
应
少于
两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。