11问答网
所有问题
当前搜索:
屋面消防水箱和稳压罐安装图
消防
水池和
水箱
的区别
答:
二、
消防水箱
的定义 消防水箱,又称高位水槽,通常位于建筑物的
屋顶
。它起到调节稳压水泵
和稳压罐
运行的作用,并为初期火灾提供必要的用水量,包括消火栓和自动喷淋系统的用水需求。消防水箱的容量通常不大,大约在几十立方米左右,其材质多样,如玻璃钢、喷塑钢板、不锈钢、热镀锌钢板、搪瓷钢板等。三、...
23立方的
消防水箱
配多大的
稳压罐
答:
这个
消防稳压
泵的大小是根据系统设计的需要补水量确定,和
消防水箱
的大小无关的,一般消火栓的不小于3l/s,喷淋的不小于1l/s的流量的。
消防
喷淋泵管道加
气压罐
起什么作用
答:
1、请补充问题:
气压罐安装
在什么位置,是在低处还是高出?是否有
屋顶水箱
?2、如果没有屋顶水箱,气压罐就是气体顶压设备,相当于代替屋顶水箱的作用。3、如果气压罐放置在屋顶水箱间附近,且气压罐旁有稳压泵,则是起到给
消防
系统稳压作用,避免当管道内压力减小时,稳压泵频繁启动,延长稳压泵寿命。
消防水箱
如何连接隔膜气罐
答:
用
水箱
的出水管连接上图的水泵进口,水泵出口到
稳压罐
都是成型的,从能看到的白色法兰连接到系统,就可以了,稳压装置按照要求是和水箱自流稳压管是并联连接的
消防
喷淋系统中
气压罐
连接在报警阀前还是阀后?
答:
气压罐
就是保证管道压力的,不可能
安装
在报警阀前(以水流方向为准),假如安装在前面势必会导致有时玻璃球破碎了气压罐给水这样保证报警阀组前的压力,这样的会出现喷头破了但湿式报警阀工作原理混乱有时候甚至不会开启;在报警阀后的这样会保证进水前的压力,这样保证管道压力,阀组工作原理是压力差冲开...
消防水箱和
消防水池的区别是什么
答:
消防工程中经常听到这两个词,
消防水箱和
消防水池只有一字之差,用途却有很大区别。下面我依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的规定,对这两种产品做一个说明。防水箱准确的说是高位水槽,一般放置在
屋顶
,配合稳压水泵
和稳压罐
使用,提供火灾初期的用水量要求,包括消火栓和自动喷淋装置用...
气压罐
设定的四个压力控制点
答:
P01 = P2 + 0.02~0.03MpaP02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa 计算举例 在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式
气压罐稳压
,
屋顶水箱
至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m 气压罐工作压力比:αb = 0.76 ...
消防水箱
间中,
稳压罐
的上限和下限范围?(消火栓和喷淋分别是多少之间...
答:
1、没有上限的要求,只要你的系统、管线能承受住就行,管线别爆裂了。2、下限的要求:《高规》规定消火栓有0.07mpa 和0.15mpa之要求,《建规》没有要求。喷淋的下限要求,规范没有明确,但是应该满足最不利点的工作压力(0.01mpa),再计算一下管路损失,你就可以得出结论了。详细情况,请仔细阅读...
消防水箱与
消防水池的区别在哪里?
答:
消防水箱
准确的说是高位水槽,一般放置在
屋顶
,配合稳压水泵
和稳压罐
使用,提供火灾初期的用水量要求,包括消火栓和自动喷淋装置用水,为居民的逃生提供宝贵的黄金时间。水泵定期自检,确保消防系统最不利点的压力满足要求,一旦火灾发生,立即退出巡检,开始工作。消防水箱的容积一般不会很大,几十立方左右。消...
水泵
和压力罐
一起用,开关怎么接有图片吗
答:
压力罐
用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补
水箱
的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,...