11问答网
所有问题
当前搜索:
山鹰输入输出模块接线
消防摸块咋
接线
答:
模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,
模块输入
设定参数设为常闭检线。三、GST-LD-8301
输入输出模块
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319
输入模块
相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源...
消防
模块
中的I,G,NG,S-,V+有源
输出
时为什么要短接
答:
2、GST-LD-8301
输入输出模块
为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 (1)模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图: 布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥...
西门子消防设备
输入输出模块接线
图
答:
以FDCIO181-2为例:
输入
端的
接线
图如下:当参数设置为监控开路时,则短路就是输入信号。监控开路/短路的终端电阻接线上图所示。
输出
端的接线图如下:上图是有源输出模式(注意上面的跳线设置)无源输出按照下图连接:如果还想知道其他的
模块
的接线方式,请私信给我。
三菱PLC模拟量
输入接线
图
答:
应该不需要外接24V电源。不同型号的三菱plc
接线
方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用PLC的
输出
信号来控制负载,模拟量信号的
输入
和输出怎么接。在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,才能够更好的来接线。
消防eps箱带开关驱动
模块
的怎么接
答:
霍力威尔消防输入,输出,
输入输出模块
各怎么
接线
?
答:
控制
模块
分有源
输出
、无源输出两种方式供用户选择。有源输出时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源。(见图4- 5)图 4- 5 有源输出时控制模块示意图 无源输出时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃...
这是一个分离脱扣器它引出来的3根线与
输入输出模块
引出来的输入和输出线...
答:
MX+OF分励脱扣器,红蓝白三根线,还有C1和C2,直流应
接
哪两根线?C1 C2是脱扣器线圈,12 14是辅助常开和常闭触电 应该还有一条线公共端 11;所以C1 C2接分励电源,C2接交流电源的相线(或直流电源的正极),C1通过外部控制触点接交流电源的N线(或直流电源的负极);断路器断开状态下 12常闭信号端...
山鹰
多线
模块
更换后又报出故障是什么原因
答:
原因如下:1、
山鹰
多线
模块
总线故障,总线上无电压。2、设备故障,总线正常,设备读不出码。3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。4、反馈报断线故障,没有压电阻,反馈为有源反馈,反馈端
接线
线路接地。5、设备电流过大,导致常开常闭触点损坏,产生持续动作或是不动作。
东君照明集中控制消防联动。合。营赛。
输入输出模块
JKw_丫S4210C...
答:
1、泛海三江是TO+、TO-)表示是反馈(也叫回答)接线端子;NO、COM()表示是常开点接线端子,这个常开点是指...2、先接从主机方向过来的线 3、然后再接从模块出去到现场设备的线 4、最后,接到现场设备上,接上电阻,完活 第一个是防火阀接线图(通用接线),第二个是I/o
模块接线
图(海湾LD...
消防广播切换
模块
怎么
接线
?
答:
GST-LD-8319
输入模块
与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且
输出
回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器。 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同。 其中: Z1、Z...