怎么接声光
答:
如果是FDCIO181型号的西门子
输入输出模块
,有两种
接法
:1、利用输出作为一个开关,控制24V一根正线或负线。如图:2、利用模块的输出作为有源输出,直接给声光供电。如图:这种接法比较麻烦,在接声光时还需要串一个二极管,否则会报故障,就是按照上图接法连接,就可以。
DC-DC升压
模块
有
输入输出
公共地线三个接口,使用时怎么
接线
?
答:
DC-DC升压
模块
有
输入输出
公共地线三个接口,使用时怎么
接线
? 就是这种升压板。我有一个5v的电源,想要用这种板升到12v。电源的正负极和负载的正负极都怎么接线呢?... 就是这种升压板。我有一个5v的电源,想要用这种板升到12v。电源的正负极和负载的正负极都怎么接线呢? 展开 我来答 ...
北大青鸟JBF4141
输入输出模块
在正压送风怎么
接线
?
答:
不建议没有任何专业知识的人员独立操作,
接线
时注意关闭电源,注意安全。其接线图如下:在其他情况下的接线图:参考资料 北大青鸟消防接线图.当宁消防网[引用时间2018-1-20]
山鹰
有几种
模块
答:
山鹰
是有两种
模块
的。山鹰有两种模块性能出众,兼容性强,具备用户需求的功能,符合功能型产品、风格型产品和身份型产品,从多角度、全方位展现产品优势,留下好的产品质量印象,在个人消费品、娱乐和时尚类产品中表现得尤其突出。
这是泰和安TX3208型
输入输出模块
请问怎样
接线
答:
更详细的
接线
可以参考泰和安消防TX3208控制
模块
常见接线方式
赋安火灾报警
输入输出模块接线
图
答:
图片是AFN-FS1230
模块接
继电器的
接法
,可以参考一下。
消防
模块
和排烟阀执行器
接线
图示?
答:
消防模块与排烟阀执行器
接线
的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线
接模块
。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防新营口
山鹰
风阀
模块
编码器上怎样清0
答:
模块
连接好编码器:打开开关--读码--按右下角的删除。拆除连
接线
再接上,读码,就可以看见没有码了。
北大青鸟
模块
3141如何
接线
答:
北大青鸟消防模块3141接线的方式有三种:1、无源
输出接线
:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:北大青鸟JBF3141
输入
/
输出模块
使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。控制模块2、4接信号9、10接反馈6、8为常开触点。具体...
北大青鸟
模块
3141如何
接线
答:
北大青鸟消防模块3141接线的方式有三种:1、无源
输出接线
:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:北大青鸟JBF3141
输入
/
输出模块