11问答网
所有问题
当前搜索:
山鹰输入输出模块接线
消防电梯迫降怎么
接线
,电梯方只提供了两个无源接口。
答:
确定这两端子是直接短接就迫降还是要给这两个端子24V电就迫降。看所使用的控制
模块输出
信号是无源的还是24V电。模块输出信号以及电梯迫降需要的信号,无源与24V应该知道怎么处理吧;要么引入电源;要么采用继电器变成无源。控制模块也就是
输入输出模块
,
接线
方式也就是下面的2个端点接24v联动线,报警线到模块...
消防
模块接线
时什么时候用有源
输出
?什么时候用无源输出?
答:
有源
输出
:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。无源输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。
模块
采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号
输入
端,...
语音
模块
433m射频控制接收器怎么接
答:
语音
模块
433MHz射频控制接收器的
接线
通常涉及电源、信号
输出
以及可能的天线接口,需要按照模块的技术规格和实际应用场景进行准确连接。语音模块433MHz射频控制接收器是一种无线通信设备,用于接收433MHz频段的射频信号,并将其转换为可识别的语音或数据信号。在接线之前,我们首先需要了解接收器的基本接口和功能。
北大青鸟4142
模块接线
法
答:
北大青鸟JBF4142控制
模块
常规
接线
示意图:1、无源
输出
:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:说明:L1、L2:接通信总线,无极性;24V、GND:接24V直流电源,有极性;CV:当需要有源输出时,将其与24V连接;当需要无源输出时,将其空置;AS+、GND:接应答(无源触点),连接在AS+和GND上的监视设备...
北大青鸟JBF4141
输入输出模块
在正压送风怎么
接线
答:
我发过多次,直接知道搜索即可。
久远消防
输出模块
怎么
接线
?
答:
消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300
输入模块
和GST-LD-8301输入/
输出模块接线
方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线!
模块输入
端如果设置为“常闭检线”...
消防
模块接线
时什么时候用有源
输出
?什么时候用无源输出?
答:
有源
输出
..怎么接电梯迫降中间加继电器的..还有切断非消 ...
答:
电源切除要看一下脱扣的线圈电压,不管哪种电源的方法一样:其中一根直接接线圈,另外一根经过模块常开再接入线圈即可。220V380V的最好加个小型中间继电器。加个继电器,从模块引出一个24V负
接线
圈,模块24V正和
模块输出
的一个端子短接,模块输出的另一个端子接继电器线圈的另一端。反馈信号
接输入
端。
1路12V继电器
模块输入
端如何
接线
答:
图上
模块
继电器是12v,所以DC+接+12v,DC-接0v,IN就是控制信号
输入
,可以选择高或低电平;将黑色插件插向H位置是高电平触发即 IN接一个5v信号就可以令继电器吸合;低电平就将插件插向 L,IN输入 0v就可以令继电器吸合。
伺服电机和控制器怎么
接线
?
答:
单轴
接线
伺服电机
接法
原理24v连接-,24v+连接+,5v连接pu+脉冲dr+方向,y1连接pu-脉冲y2连接dr-方向。两轴
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜