三相
380V/1KW的电机和
单相
220V/1KW的电机的额定
电流
、空开、接触器...
答:
电机
电流
单相
的 I=P/UcosΦη cosΦ是功率因数,η效率
三相
电动机 I=P/√3UcosΦη 三相电动机 I=1/(1.7320.38*0.8*0.82)=2.32A, cosΦ取0.8,η取0.82,cosΦ及η是估的。电动机较小时,cosΦ及η都较低,一个kW不止2A。大电机cosΦ及η都较高,1kW不到2A,1kW电动...
请问在
三相
电路中每千瓦的功率和
单相
电路中产生的
电流
有何不同_百度...
答:
在
三相
电路中
单相
负载和三相负载功率相同
电流
不同。三相电机的额定电流一般约为其额定功率的2倍;单相电机的额定电流大约为其额定功率的6.5倍。由公式P=√3UIcosφη(三相:380VAC)和 P=UIcosφη(单相:220VAC)可求得电流而知同样的功率下三相电机的额定电流肯定比单相电机的额定电流要小。三相...
求助
三相
380V电机和
单相
220V电机的额定
电流
分别怎么估算?
答:
三相
的额定
电流
就是2倍功率,DUI ;
单相
额定电流就是W/220V,,空开=2倍额定电流,接触器=2倍额定电流,热继=1.2倍额定电流BUDUI,应该区分考虑
有三个
单相
负载,每个负载的功率为3kw,接入
三相
四线制电路,电源相电压为...
答:
相
电流
和总电流都是一样的,
已知
,总功率等于9KW、根据公式 p=1.732UIcosΦ I= p/1.732UcosΦ=9/1.732/0.38/0.8=17A 如果以
单相
算 I=P/I=3/0.22=17A
三相
电机的额定
电流
怎么算出来的啊?
答:
三相
电机的额定
电流
=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(
单相
为1,三相为√3)而算得的流经绕组...
三相
负载的相
电流
怎么计算?
答:
对于
三相
平衡负载,是可以通过公式计算的:I=P/380/1.732/功率因数。其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有
电流
的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率...
已知三相
电机负载时
单相电流
为50A!请问这台电机负载电流是多少?
答:
三相
电机超过4KW时一般都为角接,你这台电机一相
电流
就已经是50A了,容量肯定是大于4KW,所以此电机为角接。我们知道,角接的线电流为相电流的1。732倍,所以线电流为1。732X50A,负载电流就是线电流。
400kw
单相
负载用
三相
电求线
电流
答:
400KW负荷应平均分配到
三相
电源上,400/3=133.3,考虑到设备不可能完全平均分配,最大的一相按150KW考虑,
单相
设备每千瓦
电流
按1000/220=4.5A(未考虑功率因数)那么线电流=150×4。5=675A,若考虑功率因数应该更大。
台达VFD-B 变频器 中
单相
/
三相
接法
电流
怎么算
答:
VFD-B 变频器中,220V等级的变频器输入电压必须是220v,单相是220V,
三相
的话,相电压必须是220V。至于
电流单相
很容易是UI,三相输入的话就是加(根号3),所以三相输入电流是单相的根号3分之一。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制...
三相
负载,用三块
单相
表的
电流如何计算
答:
例如:
三相
负载功率为25KW,工作
电流
大约,I=25/(1.732*0.38*0.8)=48A 选用每块
单相