11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地用电量计算
建筑工地用电计算
书,临时用电施工方案
答:
这个公式是没错的。k是指的需要系数,也有人叫做同时使用系数,其实这是一个综合系数,不仅与同类设备的数量、最大可能的同时使用数量、也与设备本身特性如功率、设备使用程度等有关。需要系数的取值可以在网上查得到。至于P1、2、3、,是按照不同类型设备功能进行分类,这样是为了合并同类设备,使
计算
更...
6台塔吊
用电量
是多少
答:
塔吊是
建筑工地
上最常用的一种起重设备 又名”塔式起重机“,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊
施工用
的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备。塔吊功率:首先得确定塔机的型号。一般的63、80塔的整机满负荷耗电量为30-45KW。塔吊
用电量计算
...
一个
建筑工地
临时
用电
问题
答:
1800KVA是装机容量,不可能所有的设备同时使用,应根据“
计算
负荷”来确定所需的变压器容量。计算负荷的估算有几种方法,常用的是“需要系数法”,先列出设备清单(按类别),根据各设备的额定功率(Pe)和其负载持续率(FZ)计算出设备容量(Ps)。再根据有关手册上提供的
用电
设备的需要系数(Kx)和...
施工
供电与照明
答:
工地
施工用电量
,常采用估算公式进行
计算
。1)施工现场动力和照明总用电量 地下
建筑
工程施工 式中:S总为隧道施工总用电量,kVA;K为备用系数,一般取1.05~1.10;∑P1为全工地动力设备的额定输出功率总和,kW;∑P2为全工地照明用电量总和,kW;η为动力设备的平均效率,采用0.83~0.88;通常取...
建筑施工工地
临时供电设计有哪些步骤与内容
答:
按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 根据以上电流量查表可知,选用BV导线,截面为3×70+2×35mm2,穿PVC80线管埋地敷设,其允许电流为280.6A>238.5A,可以满足要求。(3)、主干线路L3
用电量计算
本线路
施工
机械用电量主要是混凝土泵车及综合办公区用电量。 总线路L6施工机械用电量统计表序号 名 称 规格型号...
建筑
工程水电费怎么收取
答:
水费的计费周期一般是按月
计算
,根据每个月的用水量进行结算。电费的收取方式也是根据实际
用电量
进行计费的,按照每度电的价格进行收费。具体的电费价格也是根据当地的市场价而定,一般在0.5元至1元之间。电费的计费周期一般是按月计算,根据每个月的用电量进行结算。在
建筑
工程中,水电费的具体费用还可能...
有关于
用电量
估算及电缆选型
答:
算法是对的,电缆要用两根3*150+1*70
关于电缆选型的问题
建筑工地
生活区的
用电量
大约200kw(冬季空调、暖气...
答:
计算
电流350A左右 1根YJV-4*300+1*150 或者2根YJV-4*120+1*70 。。。
建筑
电气为你解答
请问
用电量
550千瓦需要多大变压器
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所需变压器大小。按正常算得630KVA的变成压器,但
工地
上的所有设备不可能同时工作的,变压器亦可知时间内超负荷运行,所以用500KVA的变压器足够了。变压器的容量选负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。
计算
出来后可查表选变压器,一般会...
工地
临电设备使用应注意哪些内容
答:
4.设置配备二次触电保护器的电焊机专用配电箱 根据建筑物的用电指标,可用公式
计算建筑
物的
用电量
,即 S=KA×10-3 S—— 建筑物的用电量,kV·A; K—— 单位建筑面积指标,V·A/m2; A—— 建筑面积,m2。 任何一个
建筑工地
,即使电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所,因此,不得不重视施工...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工用电量计算
500kw用240平方线
临时用电施工方案计算公式
工地临时用电负荷计算
高供高计怎么计算电量
施工现场临时用电计算公式
临时用电计算公式
施工现场用电容量计算
施工用电量如何确定