11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电线管施工规范
jdg管壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG管国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
电线管
最新执行
标准
?
答:
2、JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇
建筑
综合布线系统。3、JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG为紧定式镀锌薄壁
电线管
,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳...
线管
接地有没有
规范
要求?
答:
必须接的,是强制性
规范
。金属
电线
套管不管明敷设还暗敷设都必须接地。根据GB50303-2011《
建筑
电气工程
施工
质量验收规范》第14章 电线导管、
电缆
导管和线槽敷设 14.1 主控项目:14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽...
配电箱内的
线管
如何进行敷设
答:
(6)
电缆
导管的弯曲半径不应小于
规范
规定的电缆最小允许弯曲半径。(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,应采取保护措施。当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,应采用中型以上的导管。(8)
电线
保护管不宜穿过设备或
建筑物
、构筑物的基础,当必须...
最新的jdg管壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG管国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
综合布线
施工标准
规范是什么
答:
室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,
施工
要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直
线
,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏
建筑物
表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上...
电气
线管建筑标准
验收
答:
3、导线与燃气
管路
的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。4、
施工
完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。电气验收
标准
分析:
电线
安装要确保安全。每户应设置分户配民箱,一定要安装接地线、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能...
JDG管的技术
标准
答:
JDG管的执行
标准
是:JDG/KBG 导管系列产品符合国家标准《电气安装导管特殊要求》(GB/14823.1-93 GB/13381.1-92),技术标准符合GB/50258-96符合《紧定式镀锌电线钢导管
电线管路施工
及验收
规范
》中国工程建设标准化协会(CECS)标准,并参照英国标准BS4568-1790金属电线管和配件的技术规范,产品经中国电工...
JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
《JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...
电线管
敷设在什么地方要穿金属管?
答:
(6)
电缆
导管的弯曲半径不应小于
规范
规定的电缆最小允许弯曲半径。(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,应采取保护措施。当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,应采用中型以上的导管。(8)
电线
保护管不宜穿过设备或
建筑物
、构筑物的基础,当必须...