11问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜断路器不能合闸的原因
断路器
合
不
上
闸是什么原因
?
答:
需更换电阻2R。3.2 机械
原因
,维持机构未能托住。4 空载时能合闸,带负荷时
不能合闸开关
在空载下能够合闸,说明控制回路和合闸电源回路良好,主要原因是
断路器
主触头烧损严重,在带负荷合闸时,电动斥力增大,合闸电磁铁不能将滚轮推到合闸位置,因此不能合闸,这时应对开关解体检修。
电力高压
断路器
(
开关
)拒动的几种
原因
答:
一、高压
断路器
拒合
原因
分析 1、高压断路器拒合现象 高压
开关柜
经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次
合闸
和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。 2、高压断路器拒合原因分析 现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修...
3WL框架式
断路器不能合闸
可能有哪些
原因
?麻烦告诉我
答:
当3WL
断路器
处于分闸状态
无法合闸
且断路器“合闸准备就绪”指示器无“OK”显示时,可能由以下
原因
造成:1.弹簧没有储能。2.欠压脱扣器没有上电。3.机械重合锁定装置生效。4.电动合闸联锁机构生效。5.“安全分闸”锁定在断开状态。6.挂锁(附件)将“安全分闸”锁定在断开状态。7.“机械分闸”按钮...
低压
开关柜
中万能式
断路器
只能手动合闸,
不能
电动
合闸是什么原因
答:
万能式断路器又叫 框架断路器 发生这种情况 应该是断路器本身故障,现在断路器保修一般1年半,你可以打电话到
断路器的
厂家让厂家的人来帮你解决问题的
配电
柜
—
断路器不能合闸的原因
有哪些???
答:
断路器
(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的
开关
装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及...
万能式
断路器不能合闸是什么原因
?
答:
d.保护回路熔断器熔断,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电。2、机械系统故障,造成万能式
断路器不能合闸
; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a.电动机传动机构磨损,如ME
开关的
蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆...
施耐德塑壳低压
断路器不能合闸的原因
是什么?有动作但是还是合不住,这...
答:
施耐德塑壳低压
断路器不能合闸的原因
可能是:1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电。2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸。3、线路由短路,合闸就跳。4、机构里的锁扣坏掉了。
35kv
断路器不能
电动
合闸的原因
答:
发生“拒合”情况,基本上是在
合闸
操作和重
合闸
过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源
断路器
拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”
的原因
及处理方法一般可以分三步。①检查前一次拒绝合闸是否因操作
不
当引起(如控制
开关
放手太快等),用控制开关再重...
智能
断路器
在运行中突然跳闸,重启时,发现
不能
正常
合闸
,试分析
原因
...
答:
可能
的原因
:1、故障没有恢复,可以采用拆除
断路器
出线端后看看试合是否能成功?如能合,应先排除短路故障;2、有的断路器故障跳闸后需人工复位后才能重新
合闸
(断路器上有复位按钮),可按复位按钮后重新试合。3、塑壳断路器故障跳闸后手柄一般在半分位置,重新合闸前应将手柄扳到全分位置并听到“咯...
智能
断路器不能
自动重
合闸的原因
?
答:
智能断路器断电以后不能自动
合闸的
,主要原因应该是处于安全考虑。这是因为如果断路器因为某种原因跳闸后,如果不查明原因再自动合闸的话,可能会引起更大的事故,每次自动跳闸后都需要查出原因,有可能会有设备短路造成或者是其他
的原因
造成的,在没有查清原因前是不能核查的,所以说智能
断路器不能够
自动...