11问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜断路器不能合闸的原因
kyn28a-12高压
开关柜断路器
电动
合闸
没反应
答:
测量合分
闸
线圈阻值是否正常,检查合分闸连接线是否有脱落,检查电源电压是否正常,基本上就这些问题。
万能式
断路器不能合闸是什么原因
?
答:
万能式
断路器
由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器,这一说法现在依然很普遍。万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。研究其
原因
,可能有以下几点:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作
不
稳定...
漏电
断路器
跳闸后,为什么
不能合闸
?
答:
漏电继电器合
不
上
的原因
及解决办法:1、很大可能是漏电保护
开关
跳闸后,面板上的“复位”按钮没有复位,按复位按钮后就可以正常
合闸
。2、也有可能是漏电保护开关接线不正确,需要重新接线。3、漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了,需要排除故障后才能正常合闸。4、负载存在...
DW15-630
断路器不能
自动
合闸
,能手动
是什么原因
?
答:
1,后台问题,信号
无法
传输至
断路器
2,断路器本身
合闸
线圈烧毁。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的
开关
装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分...
今天现场调试KYN中置
柜
(进线柜)时直流屏送电后
断路器不能
分也不能...
答:
1. 电机储能是否完毕,电机微动
开关
触点是否切换 2.
断路器
是
不
是还没真正到达工作位置,可能形成有问题,万用表量一下此时
合闸
回路是否通了
智能
断路器不能
自动重
合闸的原因
答:
如果你说的智能
断路器
指的是框架断路器,
不能
重
合闸的原因
主要是内部程序没有写进去,比如说断路器短路跳闸后自动合闸一次等;如果你说的智能断路器指的是塑壳断路器,不能重合闸的原因是根本没有执行机构啊。也就是说断路器要重合闸必须具备电动操作机构和控制重合闸的控制器。
SF6
断路器
常见的故障及处理方法有哪些?
答:
1、
开关
拒合与拒分 当发出分
合闸
指令,
断路器
拒绝动作。主要
原因
有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;
合闸
阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭
不
严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸...
高压
柜
第一次合上后分掉 后面合
不
上
是什么原因
答:
如果开关手动可以进行合分,那么极有可能是开关的防跳功能发挥作用了。要确认这一点,只需将操作电源断电,再送电后,进行电气合分闸操作,此时仍然是合后即分,再
不能
合,则说明是防跳功能已启动;否则请排查电气和机械
原因
,包括储能。防跳功能要么在
断路器
上,要么在
开关柜
上,总之只能保留其中一个...
万能式
断路器不能合闸是什么原因
?
答:
你是电动合闸,还是在
开关
面板上按绿色的合闸按钮?如果是电动
无法合闸
,应该是闭合电磁铁损坏了,更换一下就可以了。如果是按面板上的合闸按钮不起作用,就是机械部分卡死。需要拿掉面罩全面检查一下。
6KV真空
断路器
拒绝
合闸的原因
答:
1、
开关
没储能 2、开关机构故障 3、现在/远方 把手放置状态不一致 4、开关操作电源没给上 5、不满足“电气五防”,开关拒动 我能想到的就这些。