显示AL26是什么意思
答:
水流量故袭障。1、
开利冷机
显示AL26可能是水流量出现问题,检查流量传感器接线是否松脱、接触不良、或断线,都是可能造成
故障
的原因,及时到维修店修理。2、同时还要检查主控制电路板是否故障,也有可能造成水流量出现故障,也要及时去维修。
你好,
开利
水冷螺杆机组控制面板黑屏,是怎么回事?
答:
3.空压机处于自动停车状态。 (检查出口压力是否高于设定)4.变压器故障或线脱落。 (变压器更换新品或将电线重新连接)5.控制面板故障。 (更换控制面板)6.启动器线圈故障或接点接触不良。 (更换启动器或接点检查及保养)7.空压机处于故障状态。 (将
故障排除
)8.传动皮带断裂。(安装新的皮带)9.电源开关...
开利冷水
机组上的这个是什么?
答:
不太正确。1)先检查水阀门,如果多台水泵、主机并联布置,要运行的机组阀门打开,不运行的关掉,避免水流分配问题;2)开冷冻泵,再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行,但不
排除
有时候水流开关会失灵。水泵开启后,检查水泵电流、进出水压差、水温,正常后,启动主机运行。3)根据冷凝压力(冷凝温度...
开利制冷机
正常工作时调整温度就跳闸是怎么回事?
答:
开利制冷机
正常工作时,调整温度,跳闸原因如下 首先听一下压缩机的声响是否正常,如果不正常压缩
机故障
看一下压缩
机及其
管路是否有泄露的地方,如果泄漏量比较大的话,压缩机缺氟也会引起跳闸
开利
风冷中央空调30rb762g
故障
代码
答:
第二:在空调
制冷
不好或者不制冷的最常见
故障
我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷 这个问题最常见空调缺氟是关键 开机先摸回气管通过温度来判断 如果冰凉查内机风机转速可能低 内管鳞片和防尘清洗干净或更换 如果内管不算凉粗管可能有压扁 回气温度不算凉再摸进气来判断 进气...
开利冷机故障
代码al7故障怎么解决
答:
故障
al7故障是自我保护,检查散热片,冷凝管,程序设定。
开利
冷藏车x600
冷机
不开机怎么判断是电脑故障还是控制盒
故障排除
答:
开利
冷藏车x600冷机不开机找专业维修检查判断是电脑故障还是控制盒
故障排除
。冷藏车独立和非独立
制冷机
的区别:独立制冷机组:独立与非独立制冷机组是按照动力来源划分的,独立制冷机组是指制冷机组拥有单独的动力源既机组本身有独立动力源。一般来说独立制冷机组都是一体式结构但也有改装的分体式结构(此结构...
开利
冷冻机报警100启动怎么回事啊
答:
连接线
故障
。开利冷冻机的制冷原理是由蒸发器,压缩机,冷凝器,节流阀四大件组成,该冷冻机使用时间过长会造成连接线故障,故障后到达100启动会报警,这时可以拆下来拿去专业维修店维修。
开利冷机
是来自美国的品牌,利冷机公司成立于美国,是一家专业从事制冷技术和产品的全球化企业,旗下有多个知名品牌...
开利
活塞机组压缩机吸气阀结冰严重是什么原因,该怎么处理
答:
1、电源故障:断电、电压低、缺相 2、电气线路故障:熔断器、接触器接线松动 3、电动
机故障
;4、曲轴箱压力高;5、能量在高载位;6、冷媒水温度达到温度控制器设定值或温度控制器故障;7、压力继电器:设定值过低、报警未复位、失灵。8、热继电器动作后未复位;9、油压低,不能建立正常油压;10、冷、盐水...
开利
中央空调A回路冷凝防冻保护怎么
排除
?
答:
需要找到导致出现防冻保护的原因。一般情况下只有水冷式空调机组在冬天制热模式运行时才会出现防冻保护,且这种防冻保护是由于冷凝水循环水量过小所导致的。还有就是在
制冷
模式运行时,蒸发器出现防冻保护。确定清楚防冻保护的根本原因,就能找到对应的解决办法。需要保持循环水流量正常。