11问答网
所有问题
当前搜索:
开利水冷空调机组故障代码
开利水冷
柜式
空调
显示E7是什么
故障
求怎么维修
答:
开利水冷
柜式
空调
显示E7是什么
故障
求怎么维修 故障程式码:E7 故障内容:水流量故障 故障排除: 1、检查流量感测器接线是否松脱、接触不良、或断线。 2、检查感测器是否故障。 3、检查内机电路控制板是否故障。 4、检查主控制电路板是否故障。 可能还有其它原因,建议找专业人员仔细检查一下...
上海一冷
开利水冷
柜式
空调
型号50BL030空调E8是什么
故障
答:
水泵过载断开。
开利水冷空调
遥控器显示ee
答:
压机不转风扇转一定先把电容看 电容鼓包需更换排除电容查供电 如有供电查压机过载保护是关键 没有供电屋内转首先检查连接线 其次要把温控看温控最好能更换 继电器是个重点前面驱动要判断 上述如果都正常下面事情也好办 主板维修或更换询问用户再决断 【
空调
制冷不好或者不制冷】这个问题最常见空调缺氟是关...
螺杆式冷水
机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
螺杆式冷水机组常见的五种故障及其处理方法分析如下:压缩机运行电流过高:原因:可能是压缩机过载、电机绕组短路、电源电压不稳定、电路接触不良等
。处理方法:检查压缩机过载保护装置,清理或更换过滤器,检查电路连接是否良好,测量电源电压。冷却水温度过高:原因:可能是冷却水流量不足、冷却塔堵塞、冷却水...
开利
中央
空调
高压报警是怎么回事
答:
2.检查冷却塔是否有故障,可能是冷却水流量过小或温度过高,散热不好。3.冷却水流量小,检查配套安装的管道尺寸是否与冷冻
机组
尺寸匹配,或水阀是否开到大位置;4.如果是风冷冷冻机,需要看安装环境温度是否超过40℃。如果超过,必须及时排热,以确保冷冻机组处于空气循环环境中。三、
开利
中央
空调故障
分析与...
高新
空调
器
故障代码
含义速查速用宝典的目录
答:
111美的KFR—120LW
空调
器
故障代码
7112美的RF75LW空调器故障代码8113美的KFR—28GW/BPY、KFR—32GW/BP、KFR—36GW/BP变频空调器故障灯含义及故障排除9114美的KFR—25GW空调器故障代码10115美的清新机KJ180—TGS/Y空调器故障代码11116美的
水冷
螺杆式冷水
机组
A型电控板故障代码11117美的水冷螺杆式冷水机组B型电控板故障...
开利水冷
中央
空调
一组正常运行另一组压缩机高温报警停机是什么
故障
...
答:
开利
中央
空调
多机并联运行。其中压缩机一组过热。检修一下水流量是不是一样的。看看外机散热是否有问题。
开利空调
螺杆式
水冷
冷水
机组
B组老是报警为什么?
答:
要看报警的具体类型。通常来说,这种
空调机组
出现异常报警的时候会在液晶显示屏上显示出相应的
故障代码
来,根据所显示的故障代码,查产品厂家随机附带的产品安装使用说明书里面的故障代码表就能确定大致的故障类型并找到对应的解决办法。如果自己处理不了,就要找产品厂家售后或其它途径找专业技术人员来确定。
开利水冷
中央
空调
开机后5分钟左右压缩机就自动停了,过了5分钟左右又重...
答:
应该是压机自动保护,请检查1、油压保护是否没上来;2、低压太低保护,检查供液系统是否不通;3、高压保护,冷凝器需要清理或风机(或水泵)损坏;4、电器
故障
;有问题请找安阳冰川。
【冷水
机组
维修】冷水机组维修经验
答:
水冷
式冷水
机组
在正常运行过程中,免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主
机组
使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率 具体内容如下:一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开利多联机故障代码
开利冷机故障代码大全
40P开利水冷空调故障代码
开利制冷机故障代码表
开利大凤凰冷机故障代码
工业冷水机组
开利hxc故障代码40
开利冷机报警代码
开利分体冷机a21故障代码