11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管是正压还是负压
风管
分类是按颜色区分吗?
答:
首先说防排烟风管。防排烟风管包括防烟风管(一般指加压风管,如楼梯间加压、前室加压风管和其他加压风管)
和排烟风管
,这个并不是以是否保温为定义的,在某些工程上,排烟风管也可以设计保温。防排烟风管严格地说,属于防排烟系统的风管就是防排烟风管,这可以从设备(加压风机和排烟风机)来确定,...
地下室
排烟风管
的风口应该是在管道下方
还是
上方
答:
地下室
排烟风管
的风口应该是在管道的上方。原因:一、排烟口都设在室外,为了遮雨和防止鸟类进入,一般都在排烟口上设有防鸟栏和遮雨百页,如设遮雨百页,阻力就大,还有的设在房间内,排烟口没有直接朝向窗口,而是对准墙面,就会影响到烟气的排出。二、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,...
通风管道和排烟
管道是一样的吗?如果有区别怎么区分?
答:
显然是不一样的,从名称和作用上来说,就可以看出差别。通风 起换气作用保持室内空气通畅,所以
通风管道
就是为房间或设备送风
排风
的管道。排烟管道是专门供烟气排放的管道.
请教一个问题,
排烟风管
用加强筋加固,是做在管外好
还是管
内好
答:
回答:只能做外面。1、便于施工,2、不影响
排风
有效面积。
排烟管
能不能与加压送
风管
合用一个管径
答:
加压送
风管
一定不能
和排烟
管道合用一个管道,包括管井,除非你这个管井排烟用一段井道的和加压用的井道之间完全隔开,各有出口,且出口距离水平大于10米,或是垂直大于3米
280度控制
排烟
口应安装在
风管
的上面
还是
下面,急切求助
答:
排烟
口安装在
风管
下面啊
电动
排烟
门阀,安装在
风管
上面
还是
下面!
答:
一般都在下面,有特殊要求的可能在侧面
请问这个
排风
风机的
风管
为什么和下面的排烟风机的风管连接着的?是不...
答:
这段
风管
确实有问题,而且从图纸信息看,共用的可能性也很小(不合理),你需要跟设计院确认一下。
如图自省车库
排烟和
自行车库
排风
,它们
风管
在下面为什么合用变成一个...
答:
这段800*800风管存在诸多疑问:1,作为
排烟风管
,风管段没有排烟口;2,排烟风管上不需要消声器(或者见3);3,这段
风管是
两个风管上下重合的可能性存在(但标高也是冲突的,-1.10和-1.30),而且消声器位于
排风管
上,同时也解释了下侧风管接出角度的问题。但
排烟管
右端仍需要有排烟口。...
排烟风管
横档螺母是装一个
还是
两个
答:
排烟风管
横档螺母是装两个。排烟风管横档螺母装两个,装两个固定效果要好一点,看需要风管安装的技术规程中并没有明确必须采用双螺母固定,对于风管这种无振动的静载是不需要考虑吊装螺母松动的问题,习惯上对于动载(也就是会产生振动的设备)是需要考虑固定螺母防松动的措施,这种措施之一就是用双螺母...