11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管是正压还是负压
防
排烟风管
属于中压
还是
高压
答:
中压。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防
排烟风管是
指在建筑物内设置的用于排烟、通风或送风的风管,属于是中压系统。
求教消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按高压
还是
中低压
答:
消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
...P=690PA;Q=37596m3/h,P=364PA,N=16/13kw,
风管是
低
还是
中压...
答:
中压的,需要防噪音的话还是柜式的稳当点。我司 长 期 批发供 应 此类 风机--- 广 州 市 安 达 鑫 机 电
消防
排烟正压
送风的问题!
答:
送
风排烟
系统工程质量的剖析 一套完善的防排烟系统在火灾时能进行积极的防
排烟是
至关重要的,一般高层建筑当发生火灾时,用风机向建筑的内部的前室及楼梯间送风。在这些部位形成一个
正压
,使着火区中的烟气不能侵入到这些部位。同时也在走道设置机械排烟,既可防止烟气在整个建筑物内部蔓延,又能使火区中的烟气通过排烟...
从
排烟风管
尺寸区分是中低压
还是
高压系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《
通风管道
技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
消防加压送风
风管
厚度是按中低压厚度
还是
高压厚度?为什么?
答:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的楼梯间
正压
风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。一般
风管
系统如果是高压的话,设计会...
排油烟风管是
高压风管吗
答:
排油烟风管
不是高压风管。
消防
排烟
风机与
正压
送风机有什么区别?
答:
在消防
排烟
系统中,排烟系统通常采用消防排烟风机,主要用于排烟。一旦发生火灾,排烟风机可以在有效时间内将建筑物内的烟气和有毒气体排出,使人们能够顺利逃生。想要了解更多关于排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特空调设备有限公司是一家专业生产排烟风机、防火阀、人防通风设备、法兰
风管
、...
消防
排烟
风机与
正压
送风机有什么区别?
答:
正压
送风一般设在楼梯间,出现火警时着火层与相邻上下层正压送风机开启,输送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间---阻止烟气进入楼梯间人们逃生时不被烟气抢着。排烟风机通过
排烟风管
、风口排除烟气。当烟气温度高于280度时自动关闭。正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼...
防
排烟风管
的允许漏风量,应按( )系统风管确定。
答:
【答案】:B 2022版教材P172 防
排烟风管
的允许漏风量应按中压系统风管确定。