11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管是正压还是负压
排烟风管
用轴流风机好
还是
离心风机好
答:
如果有温度的话用离心风机会好一些,反之则用轴流风机最好,安装又方便,占空间也小
请问。现在市场上的共版法兰
风管
可以用于
排烟
吗?
是
不是只可以用角铁法兰...
答:
不可以,07k133中在薄钢板法兰风管的编制说明—适用范围—明确提出不适用工作压力大于1500Pa、风管尺寸大于2000mm的风管,同样不适用圆形风管和消防
排烟风管
。
为了达到2.2的要求。把送风机立装。
排烟
风机也有立装,有些排烟风机无风...
答:
如果原来图纸上
排烟
风机有
风管
,现在没有了,那应该是通不过的。这变化太大了。这种大变更最好在做之前和消防队打个招呼。
排烟
排风风管
出口处已设置280度排烟防火阀,那在这个风机风管末端又为什...
答:
这个防火阀是在火灾时隔离防火分区的,即防火阀前后是两个防火分区。
普通
风管
能进入
排烟
机房吗
答:
不能。普通风管能进入
排烟
机房,风管,是用于空气输送和分布的管道系统,有复合
风管和
无机风管两种,加压风机入口要直通室外。不能进入排烟机房内或建筑内部取风。
消防
排烟
系统中,排烟防火阀平时是处于常开
还是
常闭状态?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的防火阀和防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“排烟防火阀”
是排烟
系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间
正压
等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
施工时,消防管、
风管排烟
、给水、排水的上下层排列顺序,有无规范要求...
答:
管道排列有基本原则:1、竖向电上水下 2、有压管道让无压管道 3、小管让大管 最关键的一点:结合现场情况分析。像您这种情况,我只给个优先考虑顺序,以供参考:排水(需要坡度,故优先考虑)——
风管排烟
(因管道截面大,返弯不易)——消防管(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)——给水...
厨房
排烟
的
风管和
风机怎么匹配?
答:
这方面,只要根据自己空间的大小,来选择风机就好。那个
风管
,都是选完风机之后后配的。
排烟
管道
和通风管道
的区别有哪些
答:
通风管道可用于工业、建筑工程及城市基础建设上。而
排风管
主要就是用于排风。 3、材质不同 通风管分为钢板风管、镀锌板风管和塑料通风管等等。而排风管只需要一个净化设备与风机,一般将管道连成整体,再组成部分排风系统。 二、安装排烟管道的注意事项有哪些 1、
排烟风管
的规格、安装区域、标高要符合设计要求。现...
关于消防通风及防
排烟
工程
答:
70度常开防烟防火调节阀,一般安装在空调系统上。送回风管道上,起隔绝作用,比如着火了,你还一直送风(氧气)进去,火势必越着越大,主要起隔绝作用。280度常开排烟防火阀,
是排烟风管
上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须有一个,不在里面就在外面,火灾后,排烟风机工作,当温度过高,...