11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能合闸原因
为什么SF6
断路器
在低气压闭锁状态下
不能
进行断路器的分
合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下
合闸
的选项,但是分闸是绝对
不
允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
万能式
断路器
在
不
通电的条件下能手动
合闸
吗?
答:
万能式
断路器
在不通电的条件下
不能
手动
合闸
。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面。
...合备用电源主电源跳闸、备用电源也跳闸、也合
不
上。求
原因
...
答:
四:合上备用电源
断路器
时,两台断路器几乎同时分闸,是因为主电源断路器和备用电源断路器的短路分断能力是一样的。五:引起短路的
原因
?答:是因为楼主的双电源是手动的,且是由两台断路器组成的双电源,这样的双电源是
不能
同时
合闸
的,否则为合环或并联,两路电源的合环或并联的时间一般不能超过30...
为什么
断路器合闸
闭锁
答:
合闸闭锁就是防止
断路器合闸
后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的
原因
有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
漏电保护
器不能合闸
答:
漏电保护
器不能合闸
是漏电开关L下的导线绝缘不好,有漏电处,当L接火线时,漏电处对地电压是220V,绝缘不好对地产生漏电流,并且超过漏电开关动作值,所以漏电开关跳闸。而当漏电开关L端接N时,原漏电处对地电压接近0V,基本不产生漏电电流,或漏电电流很小,达不到漏电开关动作值,所以漏电开关不跳。
家里的
断路器
跳闸后送不上?
答:
T是试验按钮,只有在
断路器
是
合闸
状态并且有电的情况下,按下T后断路器才会跳闸。分闸状态或者没电时按下没有任何作用。复位按键,就是图中蓝色方形的,是对断路器复位的。断路器因漏电跳闸后,它会弹起来。必须把它按下去后,才能再次合闸,所以叫“复位”。你说的情况
不
太清晰,先检查一下断路器...
万能式
断路器
跳闸的处理方法有哪些
答:
1、检查操作机构面板是否下沉,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使
合闸
不成功。调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。2、检查止动件位置是否正确及断路器是否在工作位置 抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当
断路器不
在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住...
漏电保护器跳闸
无法合闸
答:
漏电保护模块上的脱扣机构与
断路器
上的脱扣机构相配合,如下图所示。当断路器和漏电保护模块组装时,漏电保护的脱扣机构运动,带动断路器的脱扣机构,使断路器分断跳闸。下图为按下蓝色按钮时的状态,即漏电保护未激活的状态。最后,漏电断路器过载跳闸时,“
合闸
前请按”按钮
不
会弹出。百万购车补贴 ...
跳闸了推
不
上去,是什么
原因
?
答:
开关发生跳闸事故,尝试
合闸不能
成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的
原因
,跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。可尝试以下方法排除故障:如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的...
ME
断路器不能
分闸的
原因
及处理方法是什么?
答:
(1)因欠压脱扣器失电而使
断路器不能合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。①保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;②闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能...
棣栭〉