11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能合闸原因
断路器
合
不
上闸是什么
原因
?
答:
需更换电阻2R。3.2 机械
原因
,维持机构未能托住。4 空载时能合闸,带负荷时
不能合闸
开关在空载下能够合闸,说明控制回路和合闸电源回路良好,主要原因是
断路器
主触头烧损严重,在带负荷合闸时,电动斥力增大,合闸电磁铁不能将滚轮推到合闸位置,因此不能合闸,这时应对开关解体检修。
断路器
合
不
上闸是什么
原因
?
答:
需更换电阻2R。3.2 机械
原因
,维持机构未能托住。4 空载时能合闸,带负荷时
不能合闸
开关在空载下能够合闸,说明控制回路和合闸电源回路良好,主要原因是
断路器
主触头烧损严重,在带负荷合闸时,电动斥力增大,合闸电磁铁不能将滚轮推到合闸位置,因此不能合闸,这时应对开关解体检修。
万能式
断路器不能合闸
是什么
原因
?
答:
在确定是万能式断路器故障后,抽出万能式断路器(指抽屉式万能式断路器)检查
原因
。1、因欠压脱扣器失电而使万能式
断路器不能合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等...
断路器
合
不
上闸是什么
原因
?
答:
着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是
不
是闭合状态,造成一
合闸
就跳闸。
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示...
断路器
拒绝跳闸的
原因
有哪些
答:
断路器拒绝合闸的
原因
:1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;3)
断路器合闸
闭锁动作,信号未复位;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;6)同步回路断线;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;8)操作继电器...
漏电
断路器
开关为什么合不上了
答:
因为电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使
断路器
主动脱扣。这种情况下,一般是
不能合闸
的。无论是漏电断路器还是普通断路器,当电路中发生短路后,都
无法合闸
。短路跳闸,无法从断路器上直接观察到跳闸
原因
,在排除断路器故障后,确认不是由于漏电跳闸,基本上可以判定电路中存在短路故障。短路故障还有一...
塑壳
断路器
合
不
上
答:
原因
:
合闸
时,合闸线圈端电压是否过低(电磁式操作机构),控制开关触点5-8接触不良。或者由于操作控制开关
不
到位,造成其触点接触不良或控制开关返回过早。塑壳
断路器
使用注意事项 塑壳断路器的接线方式有板前接线、板后接线、插入、抽出(抽屉)接线及导轨式五种。断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分...
正泰100A三相
断路器
断电后,合不上去是什么
原因
好的?
答:
分断后要再次
合闸
,一般是可以通过自动控制合上的,如果合
不
上,估计是内部自动控制部分失灵了,没能自动使其处于再扣位置。此时就必须先手动让其处于再扣状态。即在有电源,且电源正常的情况下,把分闸手柄或者板块下拉到最大极限,使其处于再扣状态。然后再将手柄或者板块向上推,就可手动合闸。可以...
断路器合闸不
到位
原因
答:
①合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不良;②合闸接触器未动作;③合闸线圈发生故障。(3)当操作
断路器合闸
后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其
原因可能
是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障
不能
使断路器保持在合闸状态。(4)若操作...
指月真空
断路器
试验位置
不合闸
是什么
原因
?
答:
试验位置
不合闸
主要查检两个
原因
,第一个是线路原因,第二个是机械原因。你可以把真空
断路器
拉出来单独试试,先手动合闸去排查。如果带闭锁先把闭锁线圈往上提再去合闸,如果手动没问题再检查二次线路,如果手动合不上闸,那么要看一下底盘车与机构有一个联锁,看看这两个配合是否正常。如果这里也是...