为什么自动跳闸时手动重
合闸
不启动
答:
这是保护的基本设置:手动操作开关
分合闸
,重合闸均自动停用,且距离保护二段瞬时出口。自动重合闸(automatic reclosing switch)
断路器
因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。如电力系统发生的故障是暂时性的,经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后,经预定
时间
再使其...
真空
断路器
如果二次侧短路此时合高压断路器会马上跳吗?
答:
运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况。如出现上述故障时,应调整行程开关的位置,实现电机准确断电或更换已损坏的行程开关。检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定真空断路器在良好状态。5.真空
断路器分合闸
不同期,弹跳数值大 此故障为隐性故障,必须...
电气倒闸操作的基本原则是什么
答:
2)消弧线圈在两台变压器中性点之间切换时应先拉后合,即任何
时间
不得将两台变压器中性点并列使用消弧线圈。(6)断路器操作:1)
断路器合闸
前,应检查继电保护,自动装置已按规定投入;断路器合闸后,应确认三相均已接通。2)当断路器使用自动重
合闸
装置时,应按现场规程规定考虑其遮断容量;当断路器...
分断开关和分界开关的区别与应用
答:
2、分断开关:一只十进制计数器(时序译码器)IC。二、原理不同 1、分界开关:当10kV架空配电线路T接分支线或终端用户在开关输入线上发生故障或在用户开关的内线发生故障时,当保护动作
时间
与变电站保护不匹配时,将会造成变电站出线开关跳闸。2、分断开关:当闭合总开关zK时,市电正半周电压由电容器C1...
断路器
的储能方式有哪些啊?弹簧储能,液压储能的原理和优缺点都是什么...
答:
弹簧:通过电动机对合闸弹簧储能,合闸释放后对分闸弹簧储能,然后电机再对合闸弹簧储能,这样
断路器
合闸正常状态下,
分合闸
弹簧都在储能位置上,满足分合分操作;优点:只有两个状态,储能和不储能,不会有各种闭锁条件;缺点:全机械部件,分散性大,弹簧式中保持在一个状态,易出现故障;同时
合闸时间
较...
SF6
断路器
中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
答:
其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到
断路器
的
分合闸
回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了,不及时处理,就会出现事故。
带看门狗分界
断路器
原理是什么
答:
电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则 动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界
断路器分
闸。
什么是隔离开关?有哪位懂的来回答下?
答:
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在
合闸
状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被
断路器
断开的情况下...
水电站高低压电气试验设备主要有哪些
答:
断路器
的导电回路电阻;
分合闸时间
和速度试验等等。上述试验有它们的共同目的,就是揭露缺陷。,但又各具一定的局限性。试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类型设备的试验数据及
标准
进行横向比较,经过综合分析来判断设备缺陷或薄弱环节,为检修和运行提供依据。
熔断器怎么选择?
答:
2、根据电动机保护(aM/gM特性)选择 一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触
器
、热继电器、电动机等组成。根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。3、根据电容器开关设备选择 在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器...