11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
断路器分合闸
速度过高或过低对运行有什么危害
答:
分合闸
速度过高,会引起弹跳增大,弹跳过大,动静触头间反复的碰撞,会引起燃弧同时也加剧了触头的磨损;分合闸速度过低,则不能切断故障电流,引起越级跳闸或爆炸等事故。
高压
断路器
的防跳是什么意思?
答:
在按下
合闸
按钮的时候,合闸回路接通,开关合闸,但此时由于继电保护动作,开关跳闸,而合闸按钮没有释放(以为继电保护
时间
非常短,毫秒级),会造成开关再次合闸,继电保护再次跳闸,如此多次合
分
闸。设计防跳回路后,开关合闸后,合闸回路断开,即使保护使开关跳闸,按钮不释放,
断路器
也不会再合闸。
断路器
显示错误
答:
也会使
断路器分
、合闸速度降低。4、断路器本体调整不良 断路器的超行程偏大、触头压力过大、触指抱得过死将分闸速度降低;缓冲器效果不同、机械传动系统有卡涩等会影响断路器的分、合闸速度。容易产生的错误判断 断路器的分、合闸速度与其固有分、
合闸时间
及分、合闸同期间有着一定的联系。一些现场修...
模拟
断路器
工作原理及其装置使用方法
答:
但是模拟
断路器
又不是真正工作时候使用的,它是一个整套的装置。这样一套的全数字的电路的工作原理,具体是什么样的呢?又有什么分类呢?现在小编给介绍模拟断路器工作原理以及装置使用方法。模拟断路器工作原理 该断路器采用全数字电路,时间为数字拨码设置,可实现模拟断路器跳
合闸时间
设置、三相/分相操作...
智能型模拟
断路器
是什么?
答:
智能型模拟
断路器
采用全数字电路,时间为数字拨码设置,可实现模拟断路器跳
合闸时间
设置、三相/分相操作选 择、输入信号逻辑控制等功能,从而模拟断路器的跳、合闸动作。1、本仪器跳合闸电源电压为DC220V与DC110V两档,试验前必须选择好电压与输入电压一致;2、本模拟断路器可以模拟分相操作断路器,也可...
分合闸
开关的“合”“分”有什么区别吗
答:
测试人员需要就地进行
分合闸
操作。
断路器
是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的
时间
内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3千伏以上的称为高压电器。
真空
断路器
合
分
闸线圈能否长
时间
通电
答:
这取决与真空
断路器
的位置保持方式。如果是机械保持方式,那么其合分线圈不能长期通电。如果是电磁保持方式,那么必须长期通电。目前一般真空断路器是机械保持方式,只有少量是电磁保持方式
断路器
何时开始储能?是
合闸
前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合闸状态...
答:
合闸
弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作机构)。同时,分闸弹簧与机构转轴通过拐臂相连,转轴转动时,拉长分闸弹簧(即分闸弹簧储能,用于分闸时释放能量,拉动
断路器分
闸。
真空
断路器
如果二次侧短路此时合高压断路器会马上跳吗?
答:
运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况。如出现上述故障时,应调整行程开关的位置,实现电机准确断电或更换已损坏的行程开关。检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定真空断路器在良好状态。5.真空
断路器分合闸
不同期,弹跳数值大 此故障为隐性故障,必须...
断路器
的分励脱扣器指什么
答:
分励脱扣器指断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等,配合断路器达到上述功能:分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的1种,通过外加电信号完成断路器受控脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路,通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上,使
断路器分
断。断路器与分励脱扣器可以是一体...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜