11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
低压配电柜储能按钮是起什么作用
答:
带储能的断路器,合闸机构的力量都很大,人力一般不能达到触头闭合要求的速度和力量。所以要加一个机构,用来合闸。储能就是这个机构在动作前的预备工作。未满可能是准备还没完成,一般储能都有手动和电动两种方式。按钮储能就是控制断路器里面的储能电机对
断路器合闸
前进行储能。
断路器
的选择
标准
方法建议说明
答:
我们以施耐德
断路器
为例来看,施耐德断路器的手柄不仅牢固耐用而且很有弹性和质感,能够确保良好的绝缘性和机械强度。使用寿命高达10000次,是国家
标准
的2.5倍。
合闸
的时候声音清脆响亮,独特的快速闭合功能设计更是有如下优点:使相线和中性线接通
时间
间隙 接通和分断时,机构自动快速闭合,不受人的操作速度...
ABB自恢复过欠电压保护
断路器
为什么通电后不会自动
合闸
?
答:
1.1 ARVP产品的结构和工作原理 图2为ARVP产品的结构模块组成图。ARVP产品由MCB模块和自恢复式过欠电压保护驱动模块两部分组成,驱动模块由电动机操作机构(电机、齿轮传动机构)和控制电路组成。ARVP电器原理框图如图3所示:由电源电路、电压采样电路、
断路器
(
分合闸
)位置检测电路、微处理器、...
模拟
断路器
工作原理及其装置使用方法
答:
但是模拟
断路器
又不是真正工作时候使用的,它是一个整套的装置。这样一套的全数字的电路的工作原理,具体是什么样的呢?又有什么分类呢?现在小编给介绍模拟断路器工作原理以及装置使用方法。模拟断路器工作原理 该断路器采用全数字电路,时间为数字拨码设置,可实现模拟断路器跳
合闸时间
设置、三相/分相操作...
有
断路
的那个回路可以用 KVL吗?
答:
(4)对于
断路器
的
合闸
、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。(5)跳闸、合闸命令应保持足够长的
时间
,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除.因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定 位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有...
真空
断路器
与FC真空开关有什么不同
答:
构成、
分合闸时间
、、应用不同。1、构成:FC开关由真空接触器和快速熔断器组合而成,而真空开关是一种通用的开关设备,可广泛用于各类负载的控制和保护。2、分合闸时间:FC开关的分合闸时间长,而真空
断路器
的分合闸时间短。3、应用:FC回路主要用于频繁启动,特别是一百千瓦以下电动机或者一千二百五十...
真空
断路器
的技术参数
答:
由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的
断路器
将严重影响开关的分断能力,容易产生过长的燃弧
时间
。由于断路器的
分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并不困难,一般规定合闸同期性不超过1ms。
供电所安全管理工作按电压等级可分为哪些方面
答:
如果
合闸
回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证
断路器
在
分
闸过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持
时间
要求。 有些微机保护装置自己已...
为什么SF6
断路器
在低气压闭锁状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下
合闸
的选项,但是
分
闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
高压六氟化硫
断路器
、户外真空断路器的工作原理是什么?有什么组成...
答:
微放电是一种小的自抑制熄灭的电流脉冲,它的总放电电荷3107C,存在
时间
由50ms到几ms,放电一般发生在大于1mm的间隙中。 这些真空间隙的击穿机理表明,真空电极的材料与电极的表面状况对真空间隙的绝缘都是非常要害的因素。 真空间隙的绝缘耐受能力与在先的
分合闸
操作工况有关 真空
断路器
接触间隙的击穿电压,因耐压实验...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜