11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
断路器
的同相不同期是怎么定义呀
答:
2、然后你左手的那5根手指头,就相当于同相的5个断口,只有你的左手5跟手指头都握在母线上了就相当于你的左手(A相)完整
合闸
了,这时候按
标准
就是同相的不同断口不同期合闸(5跟手指头同时握住)的
时间
不能超过3ms,不同期
分
闸(5跟手指头同时放开)时间不能超过2ms。这是针对你手指同步的情况...
真空
断路器
参数介绍
答:
m/s 1.1~1.6 12 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 13 额定雷电冲击耐受电压(全波)KV 185 14 额定短时工频耐受电压(1min)KV 95 15 三相触头合分闸不同期性 ms ≤2 16 相间中心距离 mm 350±2 17 每项回路电阻 μ Ω ≤35 18 触头合闸弹跳时间 ms ≤3 19
合闸时间
...
真空
断路器
的技术参数
答:
由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的
断路器
将严重影响开关的分断能力,容易产生过长的燃弧
时间
。由于断路器的
分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并不困难,一般规定合闸同期性不超过1ms。
为什么要测量
断路器
的
分合闸时间
参数?
答:
断路器
的
合闸时间
,指断路器从机构的合闸操作发起开始,至动静触头过后超程弹跳结束的过程时间。分闸时间指机构分闸操作发起开始,至动静触头分离结束为止。断路器的合分闸时间一般没什么实际用途的,因为如果
合闸分
闸时间不符合要求,那么它的机构参数(开距、超程、脱扣力、终压力等)也会直接的体现出不...
开关测试仪
分合闸时间
不一样
答:
因为一
断路器分
闸切断的短路电流更大。开关测试仪
分合闸
的时间不一样,是因为一断路器分闸切断的短路电流更大,对灭弧要求更高,所以分闸时间比
合闸时间
更短。合闸是是指在电力系统中操作的行为,断路器由分闸位置转为闭合位置。
断路器
的tr是什么意思?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
怎么在
断路器
机构中调节电磁铁行程,从而调整
分合闸时间
?
答:
对于分
闸时间
的调整,一般是在电磁铁上来想办法的,如你所说的调节动铁芯和静铁芯间的间隙等,是一种比较可行的办法。当然,这个需要电磁铁生产厂商帮你调整,现场做相对来说有些难度;除此之外,就是调整电磁铁和
分
闸扣板之间的间隙,让电磁铁达到最大冲击时,撞击分闸扣板,0.8~1.0mm的间距一般...
电流保护器的tr是什么?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
电流保护装置和过载长延时脱扣器的区别?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
电气设备的预防性试验指的是什么
答:
电气设备的预防性试验是指电气人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。