11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
断路器
的固有
分闸时间
是指什么
答:
断路器
的固有
分闸时间
是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。参考资料:范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,1995.
真空
断路器分合闸
速度、
分合闸时间
、弹跳、开距、超程是哪个
标准
定的...
答:
国标不规定这些的,他只规定开断性能,这些参数是厂家定的,每个厂家的参数都不一样 ,在GB1984里面是高压交流
断路器
开断
标准
。
请问做
断路器
的开关特性实验ABC三相的同期
时间
是怎么算的?
答:
同期时间就是
断路器
的三相刚分、刚合时间差。如A相70ms;B相68ms;C相69ms,那同期时间就是AB:2ms,BC1ms,AC1ms,最大2ms;注意是刚分、刚合时间,不是
合闸时间
或
分
闸时间,有些测试仪显示的是合闸时间或分闸时间,要准确测定建议购买测试时带同步曲线图的设备。
FC开关与真空
断路器
有何不同?
答:
构成、
分合闸时间
、、应用不同。1、构成:FC开关由真空接触器和快速熔断器组合而成,而真空开关是一种通用的开关设备,可广泛用于各类负载的控制和保护。2、分合闸时间:FC开关的分合闸时间长,而真空
断路器
的分合闸时间短。3、应用:FC回路主要用于频繁启动,特别是一百千瓦以下电动机或者一千二百五十...
测量
断路器分合闸
速度的意义是什么?
答:
4合——
分时间
是
断路器
在不成功重台闸的合分过程中或单独台丹操作时,从首先接触概的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。5分闸与
合闸
操作同期性是指断路器在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭孤单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为...
高压开关测试仪术语定义
答:
高压开关测试仪是一种用于测量和评估开关设备性能的重要工具,其内部包含一系列关键术语,有助于理解设备的工作过程和性能指标。首先,合
分时间
是指从接收到
合闸
或分闸指令到所有极触头接触或分离的整个过程所需的时间。衡量开关同步性的是合分同期性,它指的是所有断口触头接触或分离时的最大时间差,这...
断路器
弹跳
时间
是什么意思
答:
分离(即弹跳)的累计
时间
值(即第一次接触到完全接触间的时间)。整句话的意思是指
断路器
在一端接通电源后,到另一端断开电源所需的时间。断路器是电力系统中一种用来控制和分断电路的保护装置,而断路器的
合闸
弹跳时间是指断路器合上后由于机构影响所引起的第一次弹跳时间。
真空
断路器
的
分
闸时间为何比
合闸时间
短
答:
交流的话应该是为了在第一个过零点熄灭电弧,否则会增加触头燃烧
时间
,所以时间要短
过载短延时和短路短延时的含义是什么?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
断路器
测试的步骤是什么?
答:
断路器
机械特性试验说明 断路器机械特性某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的。故出现刚分速度、刚合速度、Z·大
分合闸
速度、以及分闸时间、
合闸时间
、合一
分时间
、分一合时间以及分、合闸同期性等试验参量及试验项目。断路器测速参考资料依据
标准
《高压电气设备试验方法 》(第二版)《...