气体灭火系统
有哪些安全方面的要求
答:
气体灭火设备是许多公共场所中必不可少的
消防
器材,其中主要使用的气体介质为七氟丙烷,下面我们就来和大家讲解一下关这种介质作为气体灭火的性能。 如今的
气体灭火系统
大都为感应自动式,它的形式主要是有管网、无管网、柜式、悬挂式等,在选择时可根据实际的需求来选择相应的类型。而用七氟丙烷为介质...
机房
如何计算柜式七氟丙烷
灭火系统
用量?
答:
1、弄清楚该
消防
工程的防护区的净容积V是多少(m³)?2、根据消防工程类型确定灭火设计
气体灭火
剂浓度C1(%);根据场所如图书、档案、票据和文物资料库等防护区,气体灭火设计浓度宜采用10%。油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电
机房
等防护区,气体灭火设计浓度宜采用9%。通讯机房和电子计算机房...
七氟丙烷
灭火
装置可以放置在有人值守的
机房
内吗?
答:
你好,鼎亚
消防
很高兴为你解答,七氟丙烷灭火装置可以安装在有人值守的
机房
内。首先物质燃烧必须具备可燃物、氧、热源和链式反应四个要素,破坏其中任一要素即可阻止燃烧,七氟丙烷
气体灭火系统
的原理是破坏燃烧链,灭火剂与火焰接触,灭火剂受热分解不断消耗空气中的H(氢元素)、OH(氧元素)使燃烧链维持...
气体消防
是什么意思?
答:
气体消防
指的就是气体灭火。为保护一些不能用水扑救的部位,避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如电信
机房
、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动机、内燃机、电器机房、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、油品厂房等场所。
气体灭火系统
包括七氟丙烷、混合气体IG541、...
哪些场所需要设置
气体灭火系统
答:
主要从环境因素、毒性和灭火效能三个方面考虑。环境方面, 选择气体灭火剂应以不消耗大气臭氧层为首选原则, 首先选择ODP 值( 臭氧耗损潜能值是衡量气体灭火剂对大气臭氧层破坏作用的相对值) 为零的灭火剂。毒性方面, 选择气体灭火剂应尽量减小对人体的毒害。
气体灭火系统
所适用的场所, 一般都是经常有人...
气体灭火系统
和
消防
工程有什么区别?我们工地消防是我们做的,气体灭火...
答:
气体灭火
是属于
消防
工程中的自动
灭火系统
中的一种,主要是保护不能被水扑灭火灾的地方或者有贵重的不方便被水扑救的物品 设备,多用于弱电
机房
、配电室、发电机房等部位;按照贵ID你过得也是需要专业的施工资质的,
气体灭火系统
的适用范围
答:
气体灭火系统
适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道(夹层、井)及自备发电
机房
外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾.气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾...
一级
消防
工程师技术实务教材精讲:
气体灭火系统
设计参数
答:
为您整理“一级
消防
工程师技术实务教材精讲:
气体灭火系统
设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。 一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数 气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行...
各位大神,想请问一下
气体消防系统
喷放完多久才可以进入
机房
。谢谢!
答:
这个一般
气体灭火系统
喷射全淹没系统喷射后的5-10min内是不宜进入的。一般10min后才可以进入的
机房
着火如何
灭火
?
答:
一、紧急处理方式 1、发现火情后,要迅速切断电源,利用
机房
专用
气体灭火系统
灭火,使用气体灭火系统,要保证所有机房值班人员全部撤离现场,方可放气灭火;如专用气体灭火器灭火失效,要立即使用被用手持式灭火器手动灭火,同时以最快的方式向主管领导汇报,尽快增加援助人员,协力救火。并视火情拨打119报警。...