11问答网
所有问题
当前搜索:
杆上和柱上变压器是一样的吗
500
变压器
可以安装
杆上吗
答:
您想问的是500KVA
变压器
可以安装
杆上吗
?不可以。根据查询搜狐科技显示。室外露天安装的变压器又称室外变台,可分为台上(地面)安装
和柱上
(电杆)安装,有杆上安装但容量不应超过315KVA,农村安装变压器距地面不小于2.8米,城市安装变压器距地面不小于3.5米,地上变台安装的变压器容量不限。
10kv
柱上变压器
台成套设备什么意思?
答:
10KV
柱上变压器
也就是离地安装於两根立柱(一般是电杆)中间的配电变压器,支撑配电变压器的架子就叫柱上变压器台,成套设备包括避雷器(三只),跌落式熔断器(跌落保险三只),接地配件及紧固件螺栓,高低压绝缘瓷瓶,低压配电箱等。供参考。
简述
柱上变压器
安装的技术要求有那些
答:
以下为华恒变压器安装
柱上变压器
(杆式变压器)的工作流程。仅供参考 适用范围 适用于 315kV 及以下
变压器的杆上
安装。 3. 引用标准 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-91 《电气装置安装工程 35kV 及以下架空线路施工及验收规范》 GBJ50173-92 《架空配电线路设计技术规程及条文说明》 SDJ206-...
台架上的
变压器是
属于干式还是油浸的?
答:
你讲的是
柱上变压器
,是安装在两根电
杆上的
,是油浸的,可以在露天工作。有的小变压器,例如几十千伏安的没有油枕。干式变压器用在户内。一般的箱式变电所里就是用干式变压器。
柱上
大母式
变压器是
三棵
杆吗
答:
是。
柱上
大母式变压器可以是三棵杆或者单棵
杆的
。所谓柱上大母式
变压器是
指安装在电力输电线路上的变压器,用于将高压输电线路的电压转换成低压供电给用户。因此柱上大母式变压器是三棵杆。
电力安装工程中的柱变工程指什么?
答:
柱变由油浸式
变压器
、低压出线柜、避雷器、导线、混凝土电杆、绝缘子、金具及铁附件、混凝土预制品构件组成。施工方法:①10kV配电变压器台架的安装 大多数是使用双杆
柱上
安装变压器(容量小于500kVoA),两杆的间距为2m,变压器在
杆上
倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距...
变压器
安装要注意问题?
答:
1
、
变压器
安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
什么是
柱上变
双
杆
答:
采用双
杆
等高布置方式。
柱上变压器
台采用双杆等高布置方式,常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器安装方式为侧装,高压引线为架空绝缘线侧面引下。
变压器
有辐射吗,对周围影响有多大
答:
关于变压器噪声的问题,专家解释,变压器在工作运行中会发出一种“嗡嗡”的电磁声响,但对周围环境的影响几乎很小。按照国家的相关标准,一般居民住宅区的噪声要求小于55分贝。所以,只要住宅小区里变压器的噪声不大于55分贝,就不会影响人们的正常生活。2、住宅小区里,人们常见的变压器有
杆上变压器
、箱式...
柱上
安装的
变压器的
容量一般在( )kV?A以下。
答:
【答案】:C
柱上
安装的
变压器
容量一般都在320kV·A以下,变压器台可根据容量大小选用
杆
型,有单杆台、双杆台和三杆台等。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱上变压器结构
单相变压器多为柱上式
柱上变压器容量
柱上变压器接地
柱上变压器安装工艺标准
柱上变压器容量规定
柱上变压器触电类型
柱上变压器配电箱
柱上变压器可以架630kva