答:
有美式箱变和欧式箱变之分,作为交流系统中独立的成套变配电配置,适用于城市高层建筑、住宅小区、厂矿、宾馆、公园、油田、机场、码头、商场、学校、医院、铁路及临时性设施等户内、外场所。柱变很少听到,应该是柱上变压器的简称。
柱上变压器是
指安装在户外电
杆上的
变压器,是变配电系统中的主元件之一。
电力安装工程中的
柱上变压器
安装设备有什么?
答:
由油浸式
变压器
、低压出线柜、避雷器、导线、混凝土电杆、绝缘子、金具及铁附件、混凝土预制品构件组成。施工方法:①10kV配电变压器台架的安装 大多数是使用双杆
柱上
安装变压器(容量小于500kVoA),两杆的间距为2m,变压器在
杆上
倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不...
柱上
安装的
变压器的
容量一般在( )KV.A以下。
答:
【答案】:C
柱上
安装的
变压器
容量一般都在320KV·A以下,变压器台可根据容量的 大小选用
杆
型,有单杆台、双杆台和三杆台等。
10KV配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
柱上变压器的
电缆安装用的是电缆井?
答:
一般
柱上变压器的
高压侧,是10千伏架空线或10千伏电缆,使用架空线的话,架空线T接后通过跌落开关,避雷器就可以与变压器高压套管连接。如果使用电缆,电缆要从
杆子
爬上去,做好电缆头,然后与架空线
一样
接上必接的设备,再接变压器高压套管。变压器低压侧基本是用电缆将电源引入进线箱,进线箱可以放到...
三相
变压器
三根铁芯
柱的
和五根铁芯柱的区别?
答:
三者区别:1、环绕铁芯柱数量不同:三柱有三根,四柱有四根,五柱有五根。2、零序阻抗不
一样
:三柱阻抗最高,四柱次之,五柱零序阻抗最小。1、三相三柱式,也就是三相绕组别个绕制在一个铁芯
柱上
,三根柱上下用铁鄂连接起来。三相三柱式
变压器
中,没有给零序磁场留出通道,所以零序磁通只能通过空气隙...
单相
柱上
式
变压器
属于干式变压器还是油浸式变压器啊?
答:
一定是油浸式。因为干式
变压器是
不能放在户外的,如果放在户外必须加装防护外壳,放在
柱上
显然不行。
变压器的
外部结构问题。
答:
就是故障,造成三相不平衡,以及潜在的危险,如果再有一条线接地,就是相间短路且接地,而跳闸,电网还能供电吗?用户还能用上电吗?“只要把电流引入大地,就不会有危险啊”?上面以说了。如果
变压器
上没有高压套管,就等于把高压线
杆上
支撑导线的绝缘子去掉,让导线直接搭在铁塔上,这不是笑话吗?
为什么三相
变压器
有三
柱
和五柱之分?
答:
2、零序阻抗不同:(
1
)三相三柱,零序磁路磁阻较大,磁导较小,对应零序电抗很小,(2)三相四柱或五柱,零序磁路磁阻较小,磁导较大,零序电抗一般视为无穷大。三相三柱式:是将A、B、C三相的三个绕组分别放在三个铁心
柱上
,三个铁心柱与上下两个磁扼共同构成磁回路。三相四
柱变压器
:是将除了上述...
...油浸变压器及电箱,按20kv及以下变电所设规交涉,答是
柱上变压器
...
答:
规程规定及省级典型设计户外10kv及以下配电
变压器
设置安装,容量500kvA及以下的可设计
柱上
变(如题),630kvA及以上应设计为地台式周边设围栏。据此是合理的。只要不是近距(3-5m)对着大门,不影响交通出行,且又是产品合格规范安装的话那还是要楼主给于支持本村的公共建设。