消防水池的最低有效水位
消防水池
墙面防水做多高
答:
消防水池
(箱)
最低有效水位
是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防用水与生产、生活用水合并时,为防止消防用水被生产、生活用水所占用,因此要求有可靠的技术设施(例如真空破坏)保证消防用...
消防水池的
容量应如何确定?
答:
(5)
消防水池的
总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足
最低有效水位
的连通管。(6)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。...
消防水池
和水泵房是不是要放在同一标高??
答:
消防水泵的出水管应能满足
消防水池最低有效水位
自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低
水位低
,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是...
消防水池
设置要求
答:
(5)
消防水池的
总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足
最低有效水位
的连通管。(6)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。...
消防水池的
国家标准设计规范是什么?
答:
3、
消防水池的
总蓄水有效容积大于500m³时, 宜设两个能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每个(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足
最低有效水位
的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。4、储存室外消防用水的消防水池或供消防...
消防水池
设计规范尺寸
答:
3、
消防水池的
有效蓄水量超过500米时,应设置2个可单独使用的消防水池;超过1000米时,必须有两个可以单独使用的消防水池。各(或座位)消防水槽均应有单独的排水管,并应有一条达到
最低有效水位
的连通管,其管径必须达到设计的灭火供水流量。4、用于储存室外消防水或用于消防车辆的消防水槽,必须满足以下...
消防水池
如何设置?
答:
(5)
消防水池的
4.应取消稳压泵稳压的临时高压
消防
给水系统的系统工作压力,即水泵零流量压力、消防泵吸水口最大静压与稳压泵维持的系统压力之和的较大值。5.2.2高位消防水箱的位置应高于其所服务的水灭火设施,
最低有效水位
应满足水灭火设施最不利点的静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应小于0.10...
室外
消防水池
取水口应如何设置?
答:
室外
消防水池
取水口做法示例(二)室外消防水池取水口做法示例(三)室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池
最低有效水位
。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与...
室外
消防水池
取水口做法示例有吗?
答:
三)室外
消防水池
取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池
最低有效水位
。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与两座(格)都连接。4.连通管管径经水力计算确定。