11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池的最低有效水位
为什么
消防
水泵出水管超过300就要设电动阀
答:
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修 时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在
消防水池最低有效水位
下的淹没深度应根据...
消防水池
剩余多少
水位
自动补水
答:
消防水池
剩余多少水位自动补水 消防蓄
水池水位
电子显示器低于标准会自动注水。消防蓄水池自动供水,一般都有自动补水系统,水位低于控制线的,水泵自动补水。
消防水池
液计预留多高
答:
这个根据设计的图纸的消防水池有效位为高度确定的,基本上没有相同的,在
消防水池的
侧面图显示的水池底部标高和
有效水位
标高之间的差就是,超过部分一般150mm以上即可。
消防水池
液位显示器是干什么用的?
答:
具体来说,
消防水池
液位显示器的看法可以分为以下几个方面:数字显示:如果消防水池液位显示器采用数字显示,那么只需要查看显示器上显示的数字即可得知
水位
高度。一般来说,数字显示器会显示水位的具体数值,例如 10m、20m、30m 等等。指示灯显示:如果消防水池液位显示器采用指示灯显示,那么需要根据指示灯的...
设计容量为600立方米的
消防水池
应设计成多少个独立使用的消防水池?
答:
消防水池的
总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足
最低有效水位
的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。
室外消火栓的进水口在什么位置比较合适?
答:
出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱
最低水位
以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。消防水箱的安装规范 高位消防水箱、
消防水池的
容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁...
施工现场配备哪些
消防
器材?
答:
以下是具体的配备事宜:1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期
最低水位
时顺利取水。2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时
消防水池
,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其
有效
容积不应小于18...
急急!!
消防水池
比泵房高,水泵不是自吸式的,水泵现在不能抽水
答:
消防水池
比泵房高,不就可以满足自吸的要求了吗?所谓自吸式,就是
水池的
正常
水位
要高于水泵的安装高度,如果目前安装的情况能够满足此项要求的话,水泵就肯定是自吸式的了。如果不是,那就得追究设计的责任。楼主如果是业主,漂亮的话随便说;如果是施工单位,把责任往设计单位一推了之;如果楼主不幸即...
消防水池
溢流
水位
上空应留出多少高度为宜?
答:
最少要半米以上,因为
水池
壁有人孔啊。
消防水池
答:
1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时,不能保证消防用水量),或进水管直径太小,不能保证消防用水量要求,均应设置
消防水池
储存消防用水。对于天然水源,如其
水位
太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池。2 市政给水管道为枝状或只有1条进水管,则可能...