11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池的最低有效水位
消防水池最低有效水位
是消防水泵吸水管喇叭口以上___m
的
水位。
答:
消防水池最低有效水位是
消防水泵吸水管喇叭口以上0.6m的水位
消防水池最低有效水位
答:
淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm
。目前,对消防水池的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是...
消防
泵房吸水母管高度与
最低有效
水深关系
答:
决定消防水池的有效水深。消防水池的有效水深是设计最高水位至消防水池最低有效水位之间的距离,
消防水池最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6米水位
,当消防水泵吸水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.2米。
什么叫
消防水池的
淹没
水位
答:
什么叫消防水池的淹没水位,
最低有效水位由消防水泵吸水口的形式确定
,
即当采用吸水井喇叭口时,应按600确定;当采用旋流器时,应按200确定
。最低水位的概念引出则是由于消防水泵应任何时候满足自灌式起泵的要求,即消防水泵自灌式起泵的最低水位。当采用立式水泵时,最低水位由水泵出水管中心线确定;当...
消防水池的最低水位
,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
答:
是水箱中
消防
储水量
的最低水位
线,并在消防储水的监当建筑物内的消防用水采用单独储存(即专用消防水箱)的方式,且建筑物内没有生活饮用水水箱时,由变频供水设备给予补水时,应根据规范的要求在消防水箱的进水管上设置与其管径相同的电动阀,由电动阀配合变频泵为消防专用水箱补水,消防水箱内的高低水位信号即为进水管...
消防水池的有效
水深?
答:
问题一:
消防水池最低有效水位
如何确定 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm 确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池...
消防水池
(箱)
的最低有效水位
是不是必须在吸水管
答:
就是说吸水管不能露出水面。这主要是保护水泵因吸入空气而造成负荷超轻,容易使水泵失速而毁坏。因此,对水箱的水位的检测信号有一些关于水位的报警和连锁,用于控制水箱
的水位
在较
低水位
时可进行补水,如果还在降低时,可停掉一些水泵,当达到
最低
设定水位时,连锁动作后全部水泵都停泵。
二类高层建筑室内
消防水池最低水位
线有何规定?
答:
你好,当高层民用建筑采用高位
消防水池
供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总
有效
容积不应小于室内消防用水量的50%;5.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m⊃3;时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑...
...在
消防水池最低有效水位
下的淹没深度不应小于( )mm。
答:
【答案】:A 消防水泵吸水管喇叭口在
消防水池最低有效水位
下的淹没深度不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
消防水池
一般多大?
答:
消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)
最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位
,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防用水与生产、生活用水合并时,为防止消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池的水位不应低于多少
消防水池的最低水位怎么确定
消防水池有效水位
消防水箱最低报警水位多高
消防水池最高水位是多少
消防水池最高水位吗
消防水箱最低水位怎么确定
地下消防水池水位
消防水池液位正常维持在多少