11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
消防水泵
验收
有何要求
?
答:
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计
要求
;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。(2)
消防水泵
应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量:全...
消防水泵
布置
要求
答:
1.平面布置 1.独立建造的
消防水泵
房耐火等级不应低于二级。 2.附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层...2.机组布置 1.相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0...3.采暖、通风和排水 消防水泵房的设计...
消防水泵
接合器的设置
要求
是
什么
?
答:
可通过它将水送至室内
消防
给水管网。
水泵
接合器分地上式、地下式、墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观
要求
时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。 设计要求。建筑高度...
卧式
消防泵
选用要点?
答:
卧式
消防泵
选用要点是
什么
?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。1)、消防泵性能参数
要求
普通消防泵 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn.最大工作压力不得...
消防水泵
调试方面具体
有什么要求
答:
以自动直接启动或手动直接启动
消防水泵
时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的
要求
。...
消防水泵
的选择和应用应符合
哪些
规定?
答:
尽管规范、规章明确
要求消防
设施、器材应当定期维护保养,但是目前
消防水泵
都不能做到定期试机运行,天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。10月25日广州日报就以《50万元消防设施为何滴水喷不出》为题披露了越秀区一德路综合市场内的消防设施由于没有维护保养,火灾时不能正常运行,...
每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵
房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵
房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水泵
如何选型?消防水泵接合器安装标准是
什么
?
答:
标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识;4、地下
消防水泵
接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志;5、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计
要求
。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离...
消防
喷淋系统
水泵
选多大合适?
答:
确定所需的
水泵
大小需要考虑以下几个因素:1.喷淋头的大小和类型:确定所需的水泵大小需要考虑喷淋头的大小和类型,以确定所需的水流量和压力。2.所需的水流量和压力:确定所需的水流量和压力,以便确定所需的水泵大小以满足设计
要求
。3.配管和管道长度:配管管道长度会影响水泵的大小和功率,并且管道...
消防水泵
验收
有何要求
答:
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动
消防水泵
时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的
要求
;4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%时...