电流多大合适
答:
《低压配电设计
规范
》中
要求
防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC
标准
这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。LBQ-Ⅱ型
漏电保护器
测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相...
一级,二级,三级,配电箱
漏电保护器
分别
配置漏电
动作时间如何门纪置...
答:
一般取值范围在30---70ma之内。第三级
漏电保护器
主要用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护的线路和设备一般的用电量都比较小,相应的漏电电流也就比较小,一般不超过10ma的。所以,第三级漏电保护器宜选用额定动作电流为30ma,动作时间小于0.11S的漏电保护器。
漏电保护器
的进线和出线有什么
要求
答:
应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。7、选用的
漏电保护器
的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。8、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的
要求
。
问下工地上塔吊的开关箱中的
漏电保护器
的动作电流必须是30mA吗?是哪...
答:
没有具体
要求
,但要求开关箱内应一机一闸一
漏电
。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别
设置
,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在...
工地临时用电
漏电保护器
参数?
答:
培训教育:对工人进行
漏电保护器
的正确使用和操作方法的培训教育,增强他们的安全意识和正确的电气操作知识。现场监控:在工地上
设置
巡视和监控,确保漏电保护器的正常运行和正确使用。请注意,上述建议仅供参考,具体的管控方法可能会因不同的工地和法规
要求
而有所差异。建议在遵循当地法规和安全
标准
的前提下...
装了
漏电保护器
后,对保护接地、保护接零有什么
要求
?
答:
”以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设
漏电保护器
。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,
要求
所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。 R# e$ g& O) t. j- ...
一级,二级,三级,配电箱
漏电保护器
分别
配置漏电
动作时间如何门纪置...
答:
安规是有
要求
完善
漏电
三级
保护
。一级(总保)用可调
漏保
,电流500一800mA,时间300一500mS,二级电流300一500mA,时间100一300mS,三级(终端)电流≤30mA,时间0.00S一20uS。
施工用电
漏电保护器
必须使用透明外壳在哪个
规范要求
的
答:
规范
JGJ46-2005规定。施工用电
漏电保护器
必须使用透明外壳在规范JGJ46-2005规定,隔离开关要使用可见分断点的开关。
漏电保护器
选择的原则有哪些?
答:
的正常泄露电流的最大值的2倍。4、 根据电气设备的环境
要求
选用
漏电保护器
:① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应。② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。③ 在高温或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不...
施工现场配电箱两级保护
漏电保护器
的动作特性参数控制在多少毫安...
答:
控制在100~200mA(不应超过30mA.s限值)。分配电箱(第二级保护):分配电箱装设
漏电保护器
不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小...