11问答网
所有问题
当前搜索:
漏电保护器设置规范要求
漏电保护器
的动作时间是如何规定的
答:
可以参考现行(2016年8月6日)
标准
:(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术
规范
》8.2.9
漏电保护器
的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般
要求
》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间...
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是多少?
答:
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级
保护要求
,配电箱应作分级
设置
,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
漏电保护器
动作电流多少毫安合适
答:
《低压配电设计
规范
》中
要求
防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC
标准
这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。LBQ-Ⅱ型
漏电保护器
测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相...
问下工地上塔吊的开关箱中的
漏电保护器
的动作电流必须是30mA吗?是哪...
答:
没有具体
要求
,但要求开关箱内应一机一闸一
漏电
。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别
设置
,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在...
施工现场临时用电中,开关箱和水泵的
漏电保护器
规格一般为多少?(额定...
答:
用电
规范
里面有规定的:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的
漏电保护器
应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C...
建筑工地电气一级配电柜用多大的
漏电保护器
答:
总配电箱(一级配电箱)
漏电保护器
参数最小漏电动作电流100MA,最大漏电分段时间度0.1S。具体的漏电断路器的额定电流还要看工地的电气负荷的分布,根据负载大小选择。需要注意的是,对于漏电保护器,一级配电柜的距离没有强制
要求
,但是二级箱与开关箱的距离
规范
上是不能超过30米。
施工现场临电三级配电两级
保护
怎么做?
答:
两级保护:选取符合容量
要求
和质量合格的总配电箱和开关箱中的
漏电保护器
。这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场
标准
化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理
设置
是至关重要的。1《施工现场临时用电安全技术
规范
》要求,配电箱应作分级设置,即在...
分配电箱与开关箱的距离不得超过多少
答:
2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;3.
漏电保护器
参数应匹配并灵敏可靠;4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合
规范要求
;配电箱与开关箱的安全技术措施 施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关...
漏电保护器
的动作电流是多少?
答:
